喷淋系统安装在计算器房有那些不利之处?气体灭火更有利于喷水灭火吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-23
普通的喷淋系统,如果安装在计算机房,那么一旦发生火灾或者是浓烟触发喷淋系统,那么计算机房内的服务器或者是计算机都属于贵重精密仪器内的物品,的损失将会非常的大,所以为了更好地对计算机等精密仪器进行保全,一般单位的计算机房都会设置气体灭火,比如二氧化碳,比如氮气。当然,从灭火效果上面来讲,气体灭火其实是比喷水灭火要稍微差一点,但是在计算机房这种特殊的环境当中,气体灭火相对于喷水灭火更有利于财产的保全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWG3vpqI3NGWNvNWvI.html
相似回答
喷淋系统安装在计算器房有那些不利之处?
答:
从灭火效果上面来讲,气体灭火其实是比喷水灭火要稍微差一点,但是在计算机房这种特殊的环境当中,
气体灭火相对于喷水灭火更有利于财产的保全
。
喷淋系统
常见的质量通病有哪些
答:
产生原因及后果:由于装修及房间大小、用途的变更,使得喷淋头位置相对发生改变,
致使喷淋头喷洒作用面积不能满足设计规范要求,降低自动喷水灭火效果
。防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084一2001(2005版)规定:(1)除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小...
消防水喷雾
灭火系统
和细水雾灭火系统的区别
答:
水喷雾
灭火系统
是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成0.2mm~2mm甚至更小的细小水雾滴,喷向保护对象,由于雾滴受热后很容易变成蒸汽,因此,水喷雾灭火系统的灭火机理主要是通过表面冷却、窒息、稀释、冲击乳化和覆盖等作用。在实际应用中,水喷雾的灭火作用往往是几种作用的综合结果,对某些特...
多大面积需要加装
喷淋
和烟感
答:
建议查一下火灾自动
喷水灭火系统
规范,和火灾自动报警系统设计规范,规范中分建筑的使用性质等对喷淋和烟感进行了详细说明。如果是一般场所,室内防火规范里规定层高不足6米,房间面积大于80平方米,烟感的最大保护面积是60平方米,保护半径是5.9米。感烟探测器离墙壁要不小于50CM,不大于750CM。这是大...
气灭喷头能不能
安装在
设备上方?
答:
但是,法规并不总是考虑到所有方面,消防设计喷嘴的安装应该更加灵活,以应对不断变化的建筑设计风格。一、
气体灭火系统
消防喷淋头的一般规则 1、关于一般安装规定,请将
灭火器
远离热源,以防止在发生火灾时
喷水灭火
。在自动灭火器中并排设置水管时,应将其
安装在
一定距离内,以防止相互影响。这不是问题,...
消防末端放水是什么意思?
答:
消防末端放水是
安装在系统
管网最不利点喷头处,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。自动
喷水灭火系统
末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。末端试水装置在喷洒系统中起到了监测和检测作用,其重要意义不可忽视,因此喷洒设计和安装人员在这一环节上应该给予重视。
消防工程预算造价基础知识全面分析?
答:
(5)水流指示器:主要用于消防自动
喷水灭火系统
中,它可以
安装在
主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,可用于启动消防水泵的控制开关,起着检测和指示报警区域的作用。(6)末端试水装置:是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动...
大家正在搜
喷淋系统最不利喷头工作压力
喷淋系统最不利点压力规范
消防喷淋系统压力要求最不利点压力
喷淋系统入口压力怎么计算
喷淋系统
喷淋系统压力要求
喷淋系统末端压力
喷淋系统工作压力
喷淋系统工作压力怎么确定
相关问题
当地震的时候 在屋子里 应该怎么办?
毛坯房在交付之前的装饰工程一般要做到怎样的程度?抹灰、门窗、...
发生地震时,应怎样保护自己?
江西九江地震请问南昌情况怎样??请南昌的都说两句###
邻居家打了一个深200多米的井,结果周围的井全都没水了~请问...
房子都装修1年多了,怎么还是有味道?有什么好办法吗
一级消防工程师
陷入了困境,如何自救?