77问答网
所有问题
医院的体检中心需要加消防喷淋吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-04-28
设置消防喷淋(自动喷水灭火系统)的建筑物需要做
烟感
(自动
火灾报警系统
)。
最新的建筑防火规范中已明确:
多层建筑任何一层建筑面积大于1500平方米或总建筑物大于3000平方米医院中的门诊楼,病房楼,手术部需要做消防喷淋。
多层大于200个床位的医院门诊楼,病房楼,手术部等需要做烟感。
所以需要核实下医院的建筑面积和床位。
同时医院的中容易发生火灾的库房,有安装机械排烟、防烟系统,电子信息系统的主机房及控制室,贵重仪器或易发生火灾的机器、仪表、仪器室等等都需要安装烟感(自动火灾报警系统)
相似回答
医院
装修有二千多平方须要
加消防喷淋
设备吗
答:
医院装修有二千多平方 ,
是需要加消防喷淋设备的
。医院装修 ,装修图纸 等要报消防大队审批 ,被批准以后才可以装修 ,工程完工需要消防大队来人验收 ,才可以使用 。
公安部对
医院
诊所
消防
设施配置要求
答:
建筑面积500平米以下的,需要设置应急照明和消火栓、灭火器,
超过500平米及以上的需要增加设置自动喷淋和自动报警系统
,详见GB50016-2014的8.2-8.5章节和10.3章节。
那些场所应设置自动
喷淋
系统
答:
民用建筑、公共场所、工厂厂房、库房等场所应设置自动喷淋系统
。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷...
新
消防
法关于安装
喷淋
系统要求
答:
新
消防
法关于安装
喷淋
系统要求:下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地...
医院
老楼有
消防
验收标准,
需要
装
喷淋吗
答:
需要。根据个人图书馆官网查询可知,
医院的消防
验收标准要求医院安装自动报警和灭火系统,以加强自防自救的能力,
喷淋
是一种消防灭火装置。因此医院老楼有消防验收标准是需要装喷淋。
2009 年新消防法中,哪些条件下
必须
安装
消防喷淋
系统?具体的规范是什么...
答:
2006年的民用建筑设计防火规范也是有要求做
喷淋
了。按照最新的规范如下:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半...
什么情况下
必须
安装火灾自动报警和火灾自动
喷淋
?
答:
根据《建筑设计防火规范》,需要安装
消防
自动报警系统和
喷淋
系统的有:1、任一层建筑面积大于3000m²或总建筑面积大于6000m²的商店、展览建筑、财贸金融建筑、 客运和货运建筑等;2、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪 器设备室、贵重物品库房...
大家正在搜
医院的消防喷淋吸烟能报警吗
医院喷淋消防要求规范
医院消防喷淋系统新规范要求
医院喷淋消防规范
多少平需要消防喷淋
多少面积需要消防喷淋
医院消防喷淋系统招标公告
消防喷淋的安装要求
医院的消防有哪些要求