77问答网
所有问题
污水处理厂出水的氨氮是0.1,硝酸盐氮是3.0,为什么总氮是10以上?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-16
【1】总氮(TN)的含义依据HJ636-2012的定义是:总氮包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氮及大部分有机含氮化合物;
【2】有上述定义可见 ,题面给的:污水处理厂出水的氨氮是0.1,硝酸盐氮是3.0,仅仅是总氮10的一部分成分,所以其数据比对不矛盾。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GW8WWYvGG8v3pYv3G8q.html
其他回答
第1个回答 2016-11-16
1、检测一下亚硝酸盐的含量
2、出水COD是多少,太高的话也有可能是有机氮
但是市政厂出水这种可能性有点小
本回答被网友采纳
第2个回答 2016-11-16
还有一些如尿素、有机含氮化合物
相似回答
污水处理厂出水氨氮
过低,但是
总氮
却很高,这可能是
什么
原因?
答:
污水处理厂出水氨氮
很过低但是总但却很高这个有可能是因为里面的大元素污水处理厂出水氨氮很过低,但是总但却很高,这个有可能是因为里面
的氮
元素是非常的多的,所以这个可能是这个原因 。
污水处理厂出水氨氮
过低,但是
总氮
却很高,这可能是
什么
原因
答:
1. 如果出水氨氮低而总氮高,这通常表明出水中的硝态氮含量较高
。2. 这种情况可能是由于分硝化作用不佳造成的。分硝化作用不好可能是由于以下原因:a. 好氧区末端的曝气量过高,导致氧气随混合液回流至缺氧区,作为电子受体,阻碍了硝酸盐的还原过程,从而导致总氮浓度升高。b. 混合液回流比不恰当。...
污水处理厂出水氨氮
过低,但是
总氮
却很高,这可能是
什么
原因
答:
氨氮
低,TN高,意味着出水TN中
硝酸盐
占大部分,分硝化效果不好。\x0d\x0a可能存在两个原因:\x0d\x0a1)好氧末端曝气过高,氧气随混合液回流至缺氧段做电子受体,阻碍了硝酸盐的还原,故
总氮
高:\x0d\x0a2)回流比不合适,一般100%的污泥回流比意味着50%的硝氮进行反硝化;混合液回流至缺氧...
污水处理厂出水氨氮
过低,但是
总氮
却很高,这可能是
什么
原因
答:
原因可能有两点,
你自己对一下:1.反应池溶解氧浓度很高,没有反硝化的阶段,所有的氨氮全被氧全成硝态氮
,这种情况总脱氮效率不高;2.虽然反应池有反硝化段,但是来水的碳:氮比小于5:1,氮的量较高,反硝化时没有足够的碳,所以也会造成总氮非常高。但这种情况下,脱氮还是有一定的效率的。
厂里的废水
氨氮
达标
,总氮
超标是
为什么
答:
1、
总氮
包括
氨氮,硝
态氮以及有机氮,一般情况下总氮超标
,氨氮
达标,主要是因为废水中的硝态氮超标,也就是
硝酸根离子
超标。2、传统生化最大的问题在于反硝化除总氮效果不好,占地面积大,而且微生物浓度低,需要停留足够长的时间才能够去除,效率非常低。3、高效脱氮设备HDN-1是湛清环保的高效托硝态...
为什么氨氮
不超标
总氮
却超标?
答:
氨氮、硝态氮和有机氮;氨氮达标
,总氮
超标的可能愿意有三种。1.有机氮超标
,硝
态氮没有超标;这种解决方法可能是因为好氧池的生物活性受到抑制,没有将有机氮完全转化,需要增加生物的我活性,提高生物的转化率。2.硝态氮超标,有机氮没有超标;该方法是厌氧池的生活活性不高,转化率很低
,氨氮
...
污水处理厂
MBR一体化设备
出水氨氮
不高
,总氮
超标是
什么
原因?如何...
答:
氨氮
和
总氮
超标是
污水处理厂
面临的问题之一。导致这一问题的原因包括:1. 污泥负荷与污泥龄:生物硝化工艺要求低负荷操作,以促进氨氮向
硝酸盐氮
的转化。如果污泥负荷过高或污泥龄过短,硝化效率会降低。2. 回流比与水力停留时间:适当的回流比和水力停留时间对于维持生物硝化过程至关重要。回流比过低或水力...
大家正在搜
氨氮和硝酸盐氮和总氮的关系