消防立管可以开机械三通吗?规范有这句话吗

如题所述

1、不可以。建筑消防管道不能进行焊接,因此不能在消防管道上边开洞。
2、消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末,具有优良的耐化学腐蚀性能,从根本上解决了同类产品在长期使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题,避免发生内部堵塞影响使用现象,从而大大提高了消防专用管的使用寿命。由于在涂覆材料中添加了阻燃材料,使得该产品的耐温性能与其它同类产品相比得到提高。所以在周围环境温度急剧上升时也不会影响使用。内外涂消防管比镀锌管使用寿命和性能都要好许多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-04
1、不可以。第2个回答  2020-12-22
1、不可以。安装在消火栓系统中,常用于立管连接消防相处,一般安装位置距地800mm左右,方向不限,从机械三通螺纹口连接到消火栓箱,有时候正对着消火栓箱,有时候是采用管道及丝接弯头改变方向连接到消火栓的

这样连接的
第3个回答  2021-12-24
不可以,消防技术规范要求:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通
第4个回答  2018-10-10
规范规定,消防干管与支管之间连接要使用沟槽三通,不宜使用机械三通。这是因为机械三通破坏管道的结构,降低了管道的承载力。