请问600比5互感器要过多大电流有功电表才转

如题所述

你好, 600:5电流互感器互感器,需要选择3*1.5(6)A的三相四线有功率电度表。
希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-05
如果采用的是0.5级、额定电流1.5(6)A的电度表,电表起动电流=1.5×0.003=0.0045A,能使电表转动的负荷电流>0.0045×600/5=0.54A。
如果采用的是1级电度表,电表起动电流=1.5×0.004=0.006A,能使电表转动的负荷电流>0.006×600/5=0.72A。
如果采用的是2级电度表,电表起动电流=1.5×0.005=0.0075A,能使电表转动的负荷电流>0.0075×600/5=0.9A。
在考虑电流互感器误差,能使电表转动的电流可能稍大于上述计算电流。本回答被网友采纳