77问答网
所有问题
正压送风口需要280℃自熔断吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-05
不需要设防火阀 设置加压送风口的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀。
防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GW83GWq88GYIv8qvN8q.html
相似回答
关于消防
正压送
风的问题
答:
2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.防火阀,
280
度
熔断
关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超...
消防
送风口
是什么
答:
消防送风口一般指
正压送风口
,是用于发生火灾时加压送风,通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在发生火灾的区域蔓延,而给人逃生的空间的。当温度高于
280摄氏度
时人已无逃生可能性,其内部
熔断
器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。通常用于安装于楼梯前室、防烟竖...
正压送风口
的原理?如何控制?
答:
正压送风口
: 作用:当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于
280
°C时人已无逃生...
我想知道消防工程上面
送风口
,排烟口,和防火阀都怎么区别。
答:
1、消防
正压送风口
。一般是安装在消防前室、楼梯间、避难层里的,自垂百叶式的或多叶式的,风会从里面吹出来,保持前室和楼梯间一定的正压力,防止烟气进入。
280
度时,融断关闭。2、消防排烟口。一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状态,发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道...
正压送风口需要280℃自熔断吗
答:
不需要设防火阀 设置加压送风口的目的是使前室内保持
正压
这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压
送风口需
设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温...
补风机和
正压送
风机的区别是什么?
答:
楼梯间因为是上下联通的,所以加压
送风口
可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用
280
度防火阀代替,280度时
熔断
关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号---打开加...
正压送风口
的主要功能、特点
答:
作用:当发生火灾时,其内部的电动执行器会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过
正压送风口
会的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于
280
°C时人已无逃生可能性,其内部...
大家正在搜
正压送风口和排烟风口
正压送风口需要符合哪些规定
正压送风口厚度有要求吗
正压送风口风速要求
正压送风口怎么关
正压送风口固定
正压送风口制造
正压送风口怎么接线
正压送风口安装在什么地方
相关问题
正压送风口的主要功能、特点
关于消防正压送风的问题
电梯前室加压送风口的作用
正压送风口的原理?如何控制?
高层建筑正压送风井里用内衬风管吗,什么规范上有相关规定?
电梯前室正压送风口需不需要设置防火阀
正压送风阀怎么联动风机
几个关于消防联动的问题,请各位一起讨论。