涂塑钢管检测方法是什么涂塑钢管安装要点

如题所述

涂塑钢管可以作为化学物质的输送管道,这种钢管可以有效抵御化学物品的高腐蚀性。涂塑钢管的使用寿命很长,有很多优良性能。市场上的涂塑钢管质量好坏不一,消费者在选购之前最好能了解一下具体的检查方法。接下来小编带大家了解一下涂塑钢管检测方法是什么。
一、涂塑钢管检测方法是什么
1、外观检查
目测检查涂覆钢管的外观质量,试验结果应符合5.1的规定。
2、厚度测量
从涂覆钢管的两端取不同长度的两个横断面,在每个横断面用电磁测厚仪测量圆周上直交的任意四点的涂层厚度,试验结果应符合5.4的规定。1.各种形式的循环水系统(民用循环水、工业循环水),性能优良,防腐年限可达50年。
3、针孔试验
管段试件长度约为1000mm,用电火花检漏仪对钢管涂层在规定试验电压下进行检查,涂层厚度不大于0.4mm,试验电压为1500V,涂层厚度大于0.4mm,试验电压为2000V。检查有无电火花产生,试验结果应符合5.5的规定。
4、附着力试验
附着力试验按CJ/T120-2008中7.4.2进行,试验结果应符合5.6的规定。
5、弯曲试验
DN≤50mm的涂覆钢管进行弯曲试验。管段试件长度为(1200±100)mm。
在温度为(20±5)℃的环境下,以钢管公称通径的8倍为曲率半径,弯曲角度为30°,在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内不带填充物,焊缝位于弯曲主面的侧面。
试验后,从弯曲圆弧的中部将试件剖开,检查内涂层,试验结果应符合5.7的规定。
6、真空试验
管段试件长度为(500±50)mm,使用适当的措施堵住管道进出口,从进口逐渐增加负压至660mm汞柱,保持1min,验后检查内涂层,试验结果应符合5.10的规定。
二、涂塑钢管安装要点
1、切割应采用金属锯切割;
2、压槽应采用专用滚槽机;
3、弯管应采用弯管机冷弯;
4、套丝应采用电动套丝机进行管螺纹加工;
5、涂塑钢管端口去毛刺和加工园角应采用锉刀加工;
6、涂敷高强度无机溶剂液体环氧树脂涂料应采用小毛刷或小牙刷。
7、涂塑钢管不宜埋设于钢筋混凝土结构层中;
8、涂塑钢管管道安装中禁止进行焊接;涂塑钢管管道安装宜从大口径逐渐接驳到小口径,管口应及时封堵;
9、涂塑钢管在运输、装卸及工地施工中,严禁抛摔和剧烈撞击;
10、涂塑钢管安装时,管径不大于DN50时可用弯管机冷弯,但其弯曲曲率半径不得小于8倍管径,弯曲角度不得大于10°。
11、应按《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001执行。
只有学会了涂塑钢管的检测方法,才能够买到合格的涂塑钢管。涂塑钢管有很多安装要点,希望大家能掌握。以上就是小编为大家介绍的涂塑钢管检测方法是什么,涂塑钢管安装要点内容,。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答