无塔供水器压力开关怎么调?

如题所述

这得看你用的是什么样的压力表,以及控制器。 


如果是家用的压力开关的话,不能设置高低压,可调节容积仅有0.5公斤。 


电接点压力表的,直接在压力表上设置高低压。应先把电接点表的三个接线端子接好,一般红线为高压端子,绿线为低压端子,黄线为公共端。 


如果用的远传压力表或是压力传感器,应在控制系统面板上设置高低压。


电接点压力表,在表的中心有个丝扣,用螺丝刀压下去,可以碰触到高压针和低压针,然后设置即可。


注意,如果压力表没有接好的话,即使工作,会产生高压不停机的现象。

压力开关说明书

产品作用:

压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂) 或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。

●机械寿命≥10万次(参考值JC 系列≥40万次)

●设定值调整:当设定值精度要求不高时, 可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试, 当设定值要求较高时, 请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。

压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。

具体调试方法:

1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值;

2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差;

3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值

即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节

*例如:(高压保护器的用法)

要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa 之间。

1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa 的压力控制器(JC-210,HNS-210)

2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa (8kg 或8bar )处,此值为上限切换值。

3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa ,

下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。

4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。

请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。

高压保护,请连接① ⑤ ,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa 处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa 处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。

5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。 *例如:(低压保护器的用法)

用户的正常水压为0.25Mpa 要求当水压低于0.1Mpa ,压力开关要关闭水泵。

1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或HNS-206)。即控制值0~3kg 范围。

2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa 处,此值为上限切换值。

3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.05Mpa ,

下限切换值=上限切换值-开关压差=0.15-0.05=0.1,此值为下限切换值。

4. 控制水泵运转的电气线路:①接电源输入。③接电源输出~水泵。(>0.15Mpa通,<0.1Mpa断)

5. 接通电源时先打开管路水源,当水源压力大于0.15Mpa 时,水泵开始工作,当压力下降时到0.1Mpa 时,压力开关下限切换。,水泵即会停止工作,以达到保护的目的。

产品安装:

1. 注意:压力设定值(上限),必须大于压差设定值(压力设定值—压差设定值=下限启动值)例如:上限设8公斤,压差设2公斤。则8公斤关机。压力下降到6公斤时启动。

如遇上不开启、不启动时,除了检查设定值是否有变化,还要检查接线是否连接牢固、电源有无变化。压力表是否误差等多方面检查与判断来排除故障。

2. 设定值的标准误差为:±0.5公斤/cm2 而且虽然可以依照压力控制器的窗口里的标尺来设定值,但调试中是以压力表数据为标准参照。

3. 把压力控制器安装在水源管路中, 注意压力控制器接头规格为7/16"-20UNF外螺纹。用户可选用转换接头。以保证内外丝接头互相合适。(我处有2分、3分、4分NPT 管螺纹外丝。M10×1、M12×1、M12×1.25、M20×1.5公制外丝和2分NPT 内丝供选配)

触点形式与产品接口示意图:

注意事项:

1. 被控介质应对黄铜、锡青铜及铅锡焊料无腐蚀作用。

2. 打开控制器盖安装时,请勿旋动内部的螺丝或拨动内部零件(除接线螺丝外)。

3. 被控介质的压力请勿超过表中规定的最大允许压力。

4. 控制器出厂起保用12个月,凡属产品质量问题,本公司负责及时维修或更换。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-01
我用过龙泉牌无塔供水器,直接调压力开关里边的弹簧,没有具体数值,看着调弹簧差值就行了。
第2个回答  2020-05-05
相似回答