冷库压缩机运转不停机咋回事

如题所述

如果压缩机一直处于运转状态,显然是不正常的,有很多原因。

冷库压缩机即为不同容量冷库设计不同类型的压缩机,可以分为螺杆式压缩机、容积型冷库压缩机、定排量冷库压缩机和变排量冷库压缩机。压缩机一直处于运转状态,其原因大概如下:

1、制冷剂不足或者是泄露,这个原因会导致制冷效果差,达不到预期的温度,所以冷库压缩机一直在运行,制冷剂泄露的话会存在失火、爆炸等安全隐患。

2、温控器、压力继电器或者是电磁阀失灵,就是感应不到室内的温度,即便是达到了预期的温度,所以压缩机不会停止运行。

3、节流装置开启度过小。

冷库压缩机的注意事项:

经常同时运转2个压缩机时(均油运转是另外),也有以能力调整为目的只运转1个压缩机的时候,因此保护装置以及配件部品的配置不同。

只做同时运转时,最好2个压缩机都有共用的1个高压保护(HPS),低压保(LPS)。但是排气管温度保护每个压缩机都必须安装。压缩机的电机保护(IP)和曲轴箱加热带也需要分别安装。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-26

如果冷库内实际温度一直没有达到设定温度,制冷机组压缩机一直在运转,有可能不正常。此时需要检查制冷机组膨胀阀后面结霜结冰是否严重,室内机换热器结霜是否严重。必要时候应给制冷机组室内机换热器除冰除霜,对系统管路检漏,有泄漏点存在的应检漏补漏,并加注适量同种冷媒

如果是自动化控制的冷库,当温度没有达到设定的温度,压缩机就会一直工作。如果达到或者超过设定温度一段时间压缩机仍然一直工作,要看压缩机是否是变频压缩机,在低负荷下维持冷库的温度工作状态。

若是非变频压缩机,则有可能是传感器出现问题,或者温度探头安放置的位置有问题。这个应当是很简单的可以检查出来是否机器故障。

变排量冷库压缩机

变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。空调控制系统不采集蒸发器m风口的温度信号,而是根据空调管路内压力变化信号来控制压缩机的压缩比从而自动调节m 风口温度。

在制冷的全过程中,压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在压缩机内部的压力调节阀来控制。当空调管路内高压端压力过高时,压力调节阀缩短压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降低制冷强度。

本回答被网友采纳
第2个回答  2023-12-28
一、压力开关故障
冷库压缩机工作不停,有可能是压力开关出现故障导致。压力开关是控制压缩机启停的关键元件,当压力超过设定上限或下限时,它能及时采取措施避免压缩机损坏。如果压力开关出现问题,就会导致压缩机启停失灵,工作不停。
解决方法:检查压力开关电气连接是否正常,确保其正常工作;若是故障则应更换。
二、冷媒泄露
冷库压缩机工作不停,还有可能是冷媒泄漏导致。冷媒在冷库中的循环是由压缩机驱动的,当冷媒泄漏过多时,压缩机需要不断运行以维持正常冷却,从而导致冷库压缩机一直工作不停。
解决方法:先找到漏点,尽可能停止冷媒的泄漏;然后排气,再使用冷媒进行加注。
三、控制回路失效
冷库压缩机工作不停,还有可能是控制回路失效导致。在一些情况下,控制回路(如开关、控制板等)失效会导致冷库压缩机不断运转,甚至无法进行停机。
解决方法:检查控制回路是否正常,如发现故障应及时修理或更换。
总之,冷库压缩机一直工作不停有可能是压力开关故障、冷媒泄露以及控制回路失效等原因导致,需要及时排查故障并进行修复。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-02-02
停机由温控器控制,温控器工作靠温度变化来决定,不停机的原因有冷库低温没有达到设定值(是否调得过低或者机气制冷效果低)。再就是温控器失灵。还有给电机供电的交流接触器断电不复位(触点烧死或者卡死)。虽然故障很简单,你还是要慢慢去排查。
第4个回答  2018-02-02
不停机说明冷库没达到设定温度。
冷库保温不好,冷量损失大,制冷机组制冷能力变差等都有可能,需要根据制冷机组运行时候的系统关键状态参数来确定。
建议测量确定制冷机组压缩机运转电流、吸排气温度、压力等数值来综合判断。本回答被网友采纳
相似回答