我们是工厂锅炉,若只起一台水泵,应先开进水阀,还是先开出水阀,若在生产当中,要换用另一台水泵,原先

我们是工厂锅炉,若只起一台水泵,应先开进水阀,还是先开出水阀,若在生产当中,要换用另一台水泵,原先己运行的水泵不充许马上仃机,那要新启动的另一台泵要先开哪一个阀呢?两台泵的出水口是共一条管进锅炉,平时可以并联使用,请大师帮忙,谢啦

其实两台并联运行的泵,在各水泵出口都应安装止回阀,(止回阀正常工作时)这样两台泵的进出口阀门都可常开,可随时开任何一台泵。
你这情况,只好先开第二台,再停第一台。开泵前先开进水阀,开泵后再开出水阀。
再,你这是热水炉还是蒸汽炉?压力是多少?你没有锅炉工操作证吧?如没有,要赶紧考一个。追问

止回阀不够好了,是蒸汽炉,过热器工作压力2.4

追答

有好的,进口不锈钢的,带弹簧的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-19
1、热水锅炉在循环水进口母管上装设除污器,是为了除去或截留循环水系统中的铁锈等各种污物。 2、如果循环水泵入口接锅炉出口时,相当于锅炉出口装安全阀,是锅炉的安全保护装置。 3、如果循环水泵入口接的是循环水系统的回水,这是装安全阀没有意义。追问

你误解了

第2个回答  2013-12-19
先开泵的进口阀泵运行起来再开出口阀,追问

你好,你说的是要新启动的那一台吗,

追答

对的,启动以后压力稳定了,再停另一台。

追问

是的,因水不够用,要换多大的泵,但锅炉还在运行中,要等启好大泵才能仃原先的小泵

追答

当一台锅炉供水泵供水不够用时随时可以开备用泵,开启的顺序是代开水泵的进水阀——启泵——开启水泵出口阀——检查出水压力——正常。给锅炉补水,补到高水位,根据需要也可停另一台泵泵。

追问

感谢!师傅!