水塔自动上水怎样安装接线图

如题所述

水塔自动上水,主电路是三相电源经空气断路器、交流接触器、电动机综合保护器,接到水泵电机上。电动机综合保护器的功能较多,它可以对水泵电机的过流、短路、缺相等情况进行综合保护。  自动控制部分由直流稳压电源、报警电路和控制电路等组成。

安装接线图如下所示:

分析:

当水塔中的水将要用完时,浮漂下降到G2处,磁铁使G2吸合(相当于启动按钮),继电器K1吸合,其两对常开触点的一对用于自保,另一对用于接通继电器K3,继电器K3的常开触点J3接通交流接触器KM,并接通电动机综合保护器的辅助电源,水泵电机运行抽水。

当水塔水满后,浮漂升到上部Gl处,磁铁使Gl断开(相当于停止按钮),继电器Kl因失电而释放,随之K3和KM均释放,水泵停止抽水。

当水位再次下降到下面G2处时,水泵再次开始抽水,这样就形成自动上水循环过程。ANl、AN2是手动停止和启动按钮,一般情况下不用,作为特殊情况时备用,也可以不装。

当水泵电机由于过流、缺相等原因出现故障时,图l中的电动机综合保护器③、④两点接通,继电器K2吸合。其常开触点闭合自保,K2的常闭触点切断K1的电源,K1失电,致使K3、KM均失电,水泵电机停止运转。蜂鸣器FMQ发出报警声响,提醒维修人员及时处理。AN3是报警清除按钮。

拓展资料:

水塔无线自动上水由泵房遥控箱和水塔遥控箱两部分组成,泵房遥控箱在泵房控制室,与水泵控制柜连接,水塔遥控箱在水塔控制室,配接两个液位浮球。泵房遥控箱设有就地/远程转换开关,就地侧用于在泵房通过泵启动和泵停止按钮来启停水泵,远程侧用于在水塔遥控箱控制水泵的启停。

水塔遥控箱设有手动/自动转换开关,只有在泵房遥控箱打到远程侧才起作用,手动通过泵停/泵启转换开关来启停水泵,自动通过液位浮球开关或液位变送器根据水塔实际液位来控制泵的启停。另外在远程站供电有困难时还可以采用太阳能供电。

特点:采用先进的集散控制系统,确保高可靠性;有热故障和门禁报警,实现无人职守;内置看门狗功能,实时检测各端通讯是否正常,当异常时水泵自动停机,避免水泵失控造成溢水事故;两级防雷保护,确保设备在雷雨天安然无恙。

控制方式有开关量和模拟量控制两种:开关量控制即在水塔无水时 ,水塔遥控箱自动给泵房遥控箱发启泵命令,水泵启动,水塔水满时,自动发停泵命令,水泵停止;模拟量控制是在开关量控制的基础上添加了水塔侧水位、压力、房间温湿度等监控参数。

参考资料:百度百科-水塔自动上水

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04

方法如下:

   如图所示,主电路是三相电源经空气断路器、交流接触器、电动机综合保护器,接到水泵电机上。第2个回答  推荐于2019-08-08

方法如下:

如图所示,主电路是三相电源经空气断路器、交流接触器、电动机综合保护器,接到水泵电机上。电动机综合保护器的功能较多,它可以对水泵电机的过流、短路、缺相等情况进行综合保护。  

自动控制部分由直流稳压电源、报警电路和控制电路等组成。

工作原理:    当水塔中的水将要用完时,浮漂下降到G2处,磁铁使G2吸合(相当于启动按钮),继电器K1吸合,其两对常开触点的一对用于自保,另一对用于接通继电器K3,继电器K3的常开触点J3接通交流接触器KM,并接通电动机综合保护器的辅助电源,水泵电机运行抽水。水塔,一般居民区里蓄水作用,有些还是水厂生产工艺的一个重要组成部分。用于储水和配水的高耸结构,用来保持和调节给水管网中的水量和水压。主要由水柜、基础和连接两者的支筒或支架组成。在工业与民用建筑中,水塔是一种比较常见而又特殊的建筑物。它的施工需要特别精心和讲究技艺,如果施工质量不好,轻则造成永久性渗漏水,重则报废不能使用。

器类水塔有塑料水塔和不锈钢水塔两种:塑料水塔可分为滚塑型和吹塑型,滚塑型塑料水塔由传统工艺来生产。相对于滚塑型水塔来讲,其质量,型号,价格,使用时间等各属性都是无法与吹塑型水塔相比的。所以市场上主要以吹塑水塔为主,但是在一些偏远地区滚塑水塔还是有一定的市场,毕竟滚塑水塔的生产成本以及厂房设备的建设比吹塑水塔需要更少的资金投入。

不锈钢水塔由不锈钢钢板经脉冲焊接轧制而成。通常根据容量分为0.15T,0.2T,0.3T,0.5T,0.8T,1T,2T,5T,以及10T以上各个型号。可用于装碱、盐酸、稀硫酸等化工以及生活用水。广泛用于家庭住宅、办公楼房、医药、纯净水生产厂,酒厂,养殖场,酱菜厂等生产企业。用于储水和配水的高耸结构,用来保持和调节给水管网中的水量和水压。主要由水柜、基础和连接两者的支筒或支架组成。自来水设备中增高水的压力的装置,是一种高耸的塔状建筑物,顶端有一个大水箱,箱内储水塔越高,水的压力越大,也就能把水送到更高的建筑物上。

水塔的作用:一是蓄水,在供水量不足之时,起着调节补充的作用。二是利用水塔的高势,自动送水,使自来水有一定的水压扬程。

参考链接:网页链接

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-09-20

我不知道你是哪一种型号的控制器。这个图是五彩牌的水位控制器安装图。你看看是否对你有帮助。

第4个回答  2019-09-29

这个好办,有全自动的

相似回答