钢结构防火涂料施工要注意什么?

如题所述

  钢结构防火涂料是一种涂抹在钢结构外围的涂料,我们知道钢材在建筑中被大范围的使用,因其是一种不会燃烧,并且具有抗震、抗弯等特性。但是作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降,所以在是施工过程中就必须先对其进行相关的防火涂料的处理。今天我们就一起来了解下钢结构防火涂料的施工工艺及在施工中有哪些注意事项。


  钢结构防火涂料-产品简介

  钢结构防火涂料是专为一级耐火等级钢结构承重构件的防火保护而设计、生产的钢结构防火涂料。该涂料喷涂于钢构件的表面后,遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,迟缓火势对承重构件的直接侵袭,从而有效提高钢结构的耐火极限。


  钢结构防火涂料-施工工艺

  1、防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,提示各位施工朋友:应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。

  2、防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。

  3、喷涂前刷一遍武立钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。

  4、采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。

  5、喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。

  6、采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。


  钢结构防火涂料-施工注意事项

  1、施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85%,空气应流通。

  2、当构件表面有结露时,不宜施工。

  3、施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。

  4、系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。

  5、粉料切勿受潮;配制好的涂料须在30分钟内用完。


  以上关于钢结构防火涂料的施工工艺及相关的注意事项就介绍到这里了,希望通过上文的详细介绍,大家能够对钢结构防火涂料的基本情况有一个大致的认识与了解。尽管这些知识,我们无法在实际生活中去实践,如果没有提及到的话,你也会很少去在意。但是既然这里有提到,也希望你能够认真的阅读与了解,其实也可以在实际生活中去观察。如果你想了解更多的话,请持续关注土巴兔装修网

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-23
1,等效热阻是标准耐火试验得到的一个防火涂料特性值,见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。大意是标准试件在指定荷载下,内部温度由20°C升到540°C时,刷涂一定厚度某涂料时的耐火时间对应的一个值就是等效热阻。标准耐火试验中,涂料性能越好或刷涂厚度越大,则等效热阻值越大。
2,等效热阻和标准耐火试验中标准试件(工36b)的耐火极限(耐火时间)为一一对应关系, 即等效热阻为0.0952时,耐火试验中试件的耐火极限为60min, 等效热阻为0.3165时,耐火试验中试件的耐火极限为150min........
3,截面形状系数是截面表面积与体积之比,大意是相同防火刷涂厚度下,构件形状系数越大,升温越快(耐火时间越短)。
4,相同防火刷涂厚度、相同截面的构件,构件受力越大,耐火极限越短。具体见GB51249-2017第七章。
5,对于厚型涂料,设计需提出耐火极限,以及涂料厚度和等效热传导系数两项指标(等效热阻= 涂料厚度/等效热传导系数) 。对于薄型涂料,设计仅提出耐火极限和等效热阻即可。见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。

6,目前常见防火设计思路大概是:对同一种耐火极限的构件,假定等效热阻后,软件前处理计算各构件的形状系数和临界温度,软件计算分析中考虑构件内力按承载力法及临界温度法计算,后处理中显示不足构件(构件形状系数大且受力较大的构件)。提高等效热阻后,再次计算,直至最不利构件满足为止(此时其余大部分构件计算均有富裕)。
二、常见设计、检验中问题
问题1:设计文件中,只提出要求耐火极限大于XX小时,要求标准耐火试验的耐火时间大于XX小时,对不对?
答:不对。因为耐火试验的构件采用工36b,形状系数142.1。按标准耐火试验的耐火时间所确定的厚度刷涂,会导致实际工程中形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足(比如某构件形状系数200,则按工36b标准试验得到的等效热阻会小于某构件经计算所需的最低等效热阻)。
问题2:设计文件中,提出要求耐火极限大于XX小时,同时要求刷涂厚度XXmm,未要求等效热阻,对不对?
答:不对。道理同问题1,会导致实际工程中形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足。举例如下:
实际工程中构件甲,设计耐火极限1h,按等效热阻为0.1计算时,防火计算满足。
标准耐火试验中涂料厚度0.9mm,耐火时间60min,等效热阻为0.0952。虽然试件耐火时间60min满足要求,但等效热阻为0.0952<计算热阻0.1,构件甲按此厚度0.9mm刷涂,不能满足设计要求。
标准耐火试验中刷涂厚度1.1mm,耐火时间75min,等效热阻0.1085>计算热阻0.1。构件甲按此厚度刷涂,满足。即该型号的涂料,按试验耐火时间达到75min(注意不是60min)时的刷涂厚度1.1mm,方满足实际工程中构件甲设计耐火极限1h的要求。
问题3:防火涂料型式报告,只提供标准耐火试验的耐火时间,不提供等效热阻,对不对?
答:不对。道理同问题2,会导致形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足。比如某工程采用薄壁构件(形状系数较大),其耐火极限要求1h,在标准耐火试验中,标准试件耐火时间需超过1h才能满足(为达到设计等效热阻)。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-24
钢结构防火涂料有许多种,施工工序和要求也都不一样,比如:喷涂桨料和浇注桨料,其要求肯定不同,所以无法告诉你一个概括性的答案。但是可以告诉你到哪儿找,这种要求可以到钢结构的设计说明书和设计施工图中找,也可以到涂料厂商的说明书中找,最好这两处你都查查。另外,有的设计院专业设置比较细致,设有防腐专业,那么在防腐专业的设计文件中也有。希望能帮上你。
第3个回答  2020-04-04
你好
钢结构涂装施工工艺共有6项。
你在
http://www.jianshe99.com/new/201201/cu2012011211512923767026.shtml
这里可以参考。
第4个回答  2015-05-16
钢结构防火涂料施工及注意事项:
1. 钢结构防火涂料施工
1.1 钢结构防火涂料施工应在钢结构安装工程检验批和钢结构防腐涂料涂装检验批的施工质量验收合格后 进行。
1.2 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工方案并按照生产厂家的施工工艺要求 进行施工。
1.3 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。当产品说明书无要求时, 施工环境温度宜在 5 ~ 45 ℃ 之间,相对湿度不应大于 90% ,且空气应流通。当风速大于 5 m/s 、 雨天或构件表面有结露时,不宜施工。
1.4 钢结构构件在进行防火涂料涂装前应将构件表面的灰尘、油渍、鳞皮、锈斑、焊渣、毛刺等清理干 净,严禁在潮湿的表面进行涂装作业。
1.5 对于可能被封堵或遮挡的构件和部位,必须在其被封堵或遮挡前进行涂装。应及时对被封堵或遮挡的 部位和构件做好隐蔽工程的施工验收和中间验收纪录。
1.6 在对钢构件进行涂装施工过程中,应对其它构件采取保护措施避免污染。
1.7 不同种类的钢结构防火涂料的涂层厚度应符合以下原则:
1 钢结构防火涂料的涂层厚度必须根据其耐火极限的检测数据确定,严禁进行厚度换算。本回答被网友采纳
相似回答