五匹的空调,三相电要几平方的线

如题所述

一般放线3根火线,1根零线,一根接地线。考虑启动电流比较大,建议选择4平方毫米铜芯电线。

    5匹机的输入功率是4500W左右;

    根据I=P/U计算:I:电流、P:功率 U:电压

    4500W/220V=20.5A

    最大的输入电流大概在20A左右。

    根据每平方的电线可以承受6A的电流计算:4平方 X 6A = 24A

    所以为保证安全,你选择4平方的铜线以及32A的空气开关即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-22
2.5平方的铜芯线足够了。
第2个回答  2018-06-18
三台五匹中央空调需要多大电缆
第3个回答  推荐于2017-11-25
4平方毫米铜芯电线

空调电功率是:1P=0.735kw
5p=3.675kw
2台5匹的空调功率=7.35kw
4平方线接380V,4平方可以带起2台5P空调
4平方的铜线通过30A电流,大概220v能带7千瓦以下设备。380v能带15千瓦以下设备。
4平方毫米铜芯电线允许长期电流 25A~32A本回答被网友采纳