冷库冷负荷怎么计算

如题所述

 板式换热器的计算是一个比较复杂的过程,目前比较流行的方法是对数平均温差法和NTU法。在计算机没有普及的时候,各个厂家大多采用计算参数近似估算和流速-总传热系数曲线估算方法。目前,越来越多的厂家采用计算机计算,这样,板式换热器的工艺计算变得快捷、方便、准确。以下简要说明无相变时板式换热器的一般计算方法,该方法是以传热和压降准则关联式为基础的设计计算方法。以下五个参数在板式换热器的选型计算中是必须的:总传热量(单位:kW).一次侧、二次侧的进出口温度一次侧、二次侧的允许压力降最高工作温度最大工作压力 如果已知传热介质的流量,比热容以及进出口的温度差,总传热量即可计算得出。温度T1 = 热侧进口温度T2 = 热侧出口温度t1 = 冷侧进口温度t2= 冷侧出口温度热负荷  热流量衡算式反映两流体在换热过程中温度变化的相互关系,在换热器保温良好,无热损失的情况下,对于稳态传热过程,其热流量衡算关系为: (热流体放出的热流量)=(冷流体吸收的热流量)  在进行热衡算时,对有、无相变化的传热过程其表达式又有所区别。  (1) 无相变化传热过程     式中   Q----冷流体吸收或热流体放出的热流量,W;   mh,mc-----热、冷流体的质量流量,kg/s;     Cph,Cpc------热、冷流体的比定压热容,kJ/(kg·K);   T1,t1 ------热、冷流体的进口温度,K;   T2,t2------热、冷流体的出口温度,K。  (2)有相变化传热过程  两物流在换热过程中,其中一侧物流发生相变化,如蒸汽冷凝或液体沸腾,其热流量衡算式为:   一侧有相变化             两侧物流均发生相变化 ,如一侧冷凝另一侧沸腾的传热过程            式中    r,r1,r2--------物流相变热,J/kg;    D,D1,D2--------相变物流量,kg/s。  对于过冷或过热物流发生相变时的热流量衡算,则应按以上方法分段进行加和计算。对数平均温差(LMTD)  对数平均温差是换热器传热的动力,对数平均温差的大小直接关系到换热器传热难易程度.在某些特殊情况下无法计算对数平均温差,此时用算术平均温差代替对数平均温差,介质在逆流情况和在并流情况下的对数平均温差的计算方式是不同的。在一些特殊情况下,用算术平均温差代替对数平均温差。逆流时:并流时:热长(F)热长和一侧的温度差和对数平均温差相关联。 F = dt/LMTD以下四个介质的物理性质影响的传热 密度、粘度、比热容、导热系数总传热系数总传热系数是用来衡量换热器传热阻力的一个参数。传热阻力主要是由传热板片材料和厚度、污垢和流体本身等因素构成。单位:W/m2 ℃ or kcal/h,m2 ℃.压力降压力降直接影响到板式换热器的大小,如果有较大的允许压力降,则可能减少换热器的成本,但会损失泵的功率,增加运行费用。一般情况下,在水水换热情况下,允许压力降一般在20-100KPa是可以解接受的。污垢系数和管壳式换热器相比,板式换热器中水的流动是处于高湍流状态,同一种介质的相对于板式换热器的污垢系数要小的多。在无法确定水的污垢系数的情况下,在计算时可以保留10%的富裕量。计算方法热负荷可以用下式表示:Q = m · cp · dtQ = k · A · LMTDQ = 热负荷 (kW)m = 质量流速 (kg/s)cp = 比热 (kJ/kg ℃)dt = 介质的进出口温度差 (℃)k = 总传热系数 (W/m2 ℃)A = 传热面积 (m2)LMTD = 对数平均温差总的传热系数用下式计算:其中:k=总传热系数(W/m2 ℃)α1 = 一次测的换热系数(W/m2 ℃)α2 = 一次测的换热系数(W/m2 ℃)δ=传热板片的厚度(m)λ=板片的导热系数 (W/m ℃)R1、R2分别是两侧的污垢系数 (m2 ℃/W)α1、α2可以用努赛尔准则式求得。 冷库热负荷的计算:基本情况 外型尺寸 冷库长 3.3 m 环境温度T1 30 ℃ 冷库宽 3.3 m 库内温度T2 -18 ℃ 冷库高 2.5 m 温度差 △T 48 ℃ 冷库容积 23 m3 库内照明 240 W 外表面积 18.2 m2 库内电机 210 W 隔热材料 种类 聚苯板 作业人数 2 人/日 厚度 0.15 m 作业时间 3 H 传热系数 0.025 Kcal/mh℃ (查表) 储藏物品 货物名称 日入库量 750 kg 冻结前比热 0.77 C (查表) 入库温度 30 ℃ 潜热 10 C (查表) 降温时间 8 h 冻结后比热 10 C (查表) 要求温度 -18 ℃ 侵入热(侧板) 隔热材料厚度 导热系数 温度差 △T 外表面积A Qa=λ/L×△T×A Qa 150 mm 0.166666667 48 33 264 Kcal/h侵入热(底板) 隔热材料厚度 导热系数 温度差 △T 外表面积A Qb=λ/L×△T×A Qb 150 mm 0.166666667 33 10.89 60 Kcal/h侵入热(天棚) 隔热材料厚度 导热系数 温度差 △T 外表面积A Qc=λ/L×△T×A Qc 150 mm 0.166666667 53 10.89 96 Kcal/hQ1计算 Q1=Qa+Qb+Qc 420 Kcal/h货物热(冻前) 入库量 比热 温度差 △T 降温时间 Qd=W×C×△T×1/T Qd 750 kg 0.77 48 8 3465 Kcal/h货物热(潜热) 入库量 比热 温度差 △T 降温时间 Qe=W×C×△T×1/T Qe 750 kg 10 8 0 Kcal/h货物热(冻后) 入库量 比热 温度差 △T 降温时间 Qf=W×C×△T×1/T Qf 750 kg 10 8 0 Kcal/hQ2计算 Q2=Qd+Qe+Qf 3465.00 Kcal/h换气热 内容积 开门次数 换气热量 — Q3=V×n×E×1/24 Q3 23 16 24.6 — 382 Kcal/h电灯热 总功率 日照时间 — — Q4=W×0.86×H×1/24 Q4计算 240 3 — — 26 Kcal/h电机热 总功率 日运转时间 — — Q5=W×0.86×H×1/24 Q5计算 210 24 — — 181 Kcal/h操作热 人数 工作时间 发热量 — Q6=N×H×C×1/24 Q6计算 2 3 240 — 60 Kcal/h除霜热 总功率 除霜时间H 除霜次数 — Q4=W×0.86×H×n×1/24 Q7计算 3938 0.5 4 — 282 Kcal/h全部热负荷 安全率Sf 1.1 运转率RT 0.8 QT QT=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)×Sf/RT 6622.17 Kcal/h 压缩机型号为:8P
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-29
大方面你需要算两个负荷:冷库设备负荷和冷库机械负荷。
怎么计算蛮复杂的,你可以网上搜冷库负荷估算。本回答被提问者和网友采纳
相似回答