消防喷淋管道是否必须设置防晃支架?

如题所述

  消防安装中要求喷淋管末端设置防晃支架有依据,如下:
  《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
管网及系统组件安装
5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
1,管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
2,管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3,管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
4,配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5,当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答