第1个回答 2016-01-21
你以上的问题自己都已经做了解答,为什么工业和民用管道的步骤不一样呢
工业管道:试压、吹扫在防腐保温之前施工呢?是因为我们试压的目的主要是对焊缝质量、法兰连接处、挖眼开孔处、仪表根部件等强度和密封情况进行检察,同时也对管道、管件还有就是抽检阀门等母材进行强度检查。吹扫是排除管道系统内的积水、焊渣、焊瘤甚至电焊条、焊工手套等等;在保温结束后或者同时业主要做整体气密性试压,而这个的目的是要看系统是否联通,比如试压时用的临时盲板是否全部取出,不能参加试压和吹扫的仪表件恢复后接口处有无渗漏等等,然后业主会进行物料冲洗,目的是提高后续产品的纯度。但是由于工艺要求,我们一般会把底漆和中间漆放在试压之前做,预留焊缝位置,已为试压时好检查,在试压合格后在刷面漆。
民用管道:系统试压和工业管道试压的目的基本一致,但是为什么要在防腐保温结束后进行冲洗呢?主要是防止二次污染,因为民用建筑对水质的要求是不一样的,和化工的整体气密和物料冲洗是一样的目的,之后投入使用。我是一名管道工程师,由于时间紧,说的可能有点乱,但还是希望对您有所帮助,很高兴和您交流。谢谢!本回答被网友采纳