有5台750W的水泵(两相)加上别的用电估计总共有6kW,到变压器的距离大概有2000m

有5台750W的水泵(两相)加上别的用电估计总共有6kW,到变压器的距离大概有2000m,请问这么长的线路大概压降有多大?是应该拉三相的去分还是直接就拉单相的?
该用多大的电线?请顺便列出电线的载流量? 敷设方式:架空
请顺便告诉一下BV6、BV10、BV16、 YJV3*4的载流量(架空)
有人告诉我说用YJV3*4+1*2.5的就可以,对不?

这还用算啊查阿的,去吧,弄三根10平方、一根6平方的铝线(什么皮都行),
把三相四线接过来,把5台750W的水泵加上别的用电分均接在三相上,保证稳当安全的运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-31
建议用三相四线制。2KM距离有点远了。三相四线制相线用35平方。零线用16平方就基本可以满足。功率为6KW相电流12A时线路末端电压为350V。
如果用单相供电电流有30A以上。导线应选用250平方。功率为6KW线电流36A时线路末端电压为200V。
以上导线全部为铜导线。

http://hi.baidu.com/jiaxiangnanhai/album/item/7c280561bc102c65ebf8f837.html 表中的数据为1米的载流量。

兄弟告诉你导线长度在100M以内是不考虑电压降的.按楼下的说法用2.5的导线长度为2000M就是把两根线直接短接也没有什么问题.原来在我老家下雪的时候我们的变压器是20KVA.线路长度1500M左右.单相供电.线径为25平方的铝线有200M剩下的为16平方铝线1300M左右.大雪把树压断了把两条线绞在了一起电线一点问题都没有.变压器输出电压也是220V也没有什么问题,就是到家里电压为0.几个人找了一个上午才发现问题是线绞了即短路了.以上这条线路同时使用2台1100W的电动机都无法启动.
很简单的道理你用100M 2芯 1平方电缆接220V电源给两支1000W太阳灯供电,太阳灯接线方式为并联接法.看看太阳灯得到的电压是不是170V. 这个我是做过实验的.

在此我想请问楼上几位兄弟.三相四线制供电450A的电流,线路长度200M,线径120平方铜线,变压器电压400V.请问电流达到450A时线路末端电压是多少V!谢谢各位!
第2个回答  2010-09-06
先算6KW的电流为6000/220=27.3安,按28A算.一般25的铜线安全电流是28安,可以用25个平方毫米的线
压降到不用算,你是想知道线损耗吧.线的电阻R=导电率*长度/截面积=0.018*(2000*2)两相/2.5=28.8欧.28.8*28=80W左右的损耗.

12级大哥,我回答点错点了.至于你说的16平米的线1500米带不动2个1100W的电机.我可以告诉你,电机起动时是额定电流的3-5倍,带负载的话就会有6-9倍的电流,两个电机你算算多大电流.再个铝线比铜线电阻大,在外面被风吹雨打后表面会氧化,最要命的是风一吹接头还接触不良,你们看看10KV的高压铝线接头部分包了一尺多长.
在此补充下,5个电机起动后10平方线是可以的,但是起动时水泵是有载荷的,所以为了防止起动不了烧泵,所以要用大容量的线(25).12级哥用三相四线制35平方,零线用16平方.楼主用两相电,电流都要过零线,而火线分在三根相线上,火线,零线合适吗?
"供电电流有30A以上。导线应选用250平方"。"450A的电流,线径120平方铜线"请问电流达到450A时线路末端电压是多少V?到末端电压照你说肯定没有,因为线烧了.看看250/30=8.3平方/A,120/450=0.27平方/A. 8.3/0.27=30多倍啊,变压器可怜.
第3个回答  2010-08-29
6KW不大,用单相即可,铜芯线以10平方足够了。2KM电压降损失不大,如果损失大的话,那家里用的电变压可能在几十公里为什么都可正常用呀。关键是看变压器的能力,而对于小小6KW来说是任何一个变压器都能胜任的。这个完全可以不用考虑。如果你是用地下埋线的话,最好用质量好的电缆线。架空可以不用考虑那么多,普通的铜芯线即可。
第4个回答  2010-08-29
用10平方的铜芯线,终端加个10KVA的稳压器试试。