我管理的一个大学宿舍恒压供水水泵房,使用ABB ACS510变频器,属于一带三,之前运行2号泵,偶尔会有F0016的故障,现在是只要一变频运行到2号水泵,就马上出现该故障。经过检查结果如下:1. 二、三号电机原先都没有接地,可是3号机正常,将2号机接地线接好,问题依然存在。2.将二三号接线端对调,运行二号电机时候,问题依然存在,个人判断可以排除变频器故障。3.手动工频运行2号机正常。电机功率11KW 三相请问哪位大神知道这个问题出在哪里?