装修时,在外墙上打洞,断了两根钢筋.

具体来说,这外墙的西面是内卫,东面的就是室外的墙面了。
房子总共六楼,我在四楼。
在打一个排气孔时,为了不影响内卫的吊顶,就想把变个孔打得靠上些,
结果那师傅采用水钻的方式打完以后才告诉我,打断了两根钢筋,
我一看,应该是主筋,有食指这么粗,
整个圆有三分之一的是梁上的(其中就有断了的两根钢筋),
现在想请问大家,这对房子的结构,特别是安全性,有没有影响?
麻烦大家都把知道的说出来,谢谢了。
是用专业的那种机器打的圆孔。
再就是,还担心,到时候会不会因为梁的下陷,使得顶上或者墙面开叉,楼上漏水下来啊。
房子是砖混结构。
示意图如下:
两根红色的就是钢筋了,实际上有四根,上面两根,下面两根,
只是从这个角度去看就只能看见两根,而打断的也是底部的两根(这样看上去,就只看出是下的那根),
红线下的的黑色线条就是梁的底部了,
蓝色的就是打的圆孔,
它们三者的具体位置如图所示。
整个墙面是1。5M宽,
墙外就是屋外了,这个房间是卫生间,最担心的就是楼上漏水下来。

有两个问题需要楼主补充一下:
1、楼房结构是砖混结构还是框架结构?
2、打断钢筋梁所在的位置,并且梁的长度?最好是能附上草图。

分析:
1、如果房屋结构为砖混结构并且梁的位置在外墙的承重墙上,且长度叫短,那么打断两根钢筋的话,对楼房有一定影响,但是影响不会太大,不会出现安全问题。

原因:由于砖混结构中,荷载专递的方向为,板——梁——墙——基础——地基,梁在其中起专递作用,如果是在承重墙上的梁所承受的荷载更小些,那么梁出现钢筋断裂对梁整体作用影响不是很多。不过,断裂处在重物作用下更容易出现裂缝。至于是否会导致墙面开裂渗水,那么这需要看你楼上住户将该房间的作用是什么,如果也是卫生间,那么就不会有重物,荷载较小,出现裂缝的可能不大。反之,如果他作为仓库,则别危险些,出现裂缝几率较大。

由于你是在四楼,上面只有两层,那么墙面下沉,开裂的几率也不大,不过你需要尽早进行补洞,而且混凝土中石子要多些,水泥标号高些。

2、如果房屋结构是框架结构,那么出现这种问题就比较复杂些。你需要将整个结构图纸看看,由于框架结构的受力专递,是板——梁——柱——基础——地基
梁在其中的专递作用较大,而梁下的墙不起承重作用,也就是说梁受力较大,作用较大,而梁内钢筋断裂的话,对结构影响也是较大的。
对于这种情况,你需要找专业结构设计人员进行咨询,看是否有什么好的补救措施。接钢筋是不可能实现的,只有看是否采取粘钢板,或者做碳纤维补强措施。

以上仅仅是个人见解,希望对你有所帮助。如果有具体些情况,可以通过百度HI联系我,我也可以将具体情况问问结构设计的朋友,看他们是否有好的建议。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-30
我来说说:
1.判断:根据你说的情况分析,是在板底的圈梁下部钻了个洞,打断了下面的两棵钢筋。圈梁设计一般为,370x200矩形断面,4根Φ12(螺纹)钢筋在矩形断面的四角各有一棵。
2.后果:钢筋打断2根,没有什么影响,理由是螺纹钢筋已经锚固于圈梁混凝土中,与混凝土结为一体。倒是圈梁断面受到一定影响,但在正常荷载情况下,对于结构安全的影响微乎其微,可以忽略不计;
3.漏水问题:圈梁水平打洞与楼上的卫生间地面不相干,不会引起卫生间漏水。倒是需要注意室外雨水不要从打洞处流进去,做好洞口处理就行了。
4.教训:墙上打洞之前,要认真分析判断可能造成的影响,并且应慢慢试着打,避免酿成后果。这一次并没有什么,但是要是打到电线或其他预埋线缆上,可就麻烦了。
第2个回答  2010-09-01
第一楼上的卫生间防水是楼上的卫生间地面做的 你打的孔是在楼板下面所以楼上是不可能因为你打的这个孔而漏水的 但是由于你东面的就是室外的墙面所以排气孔周边要封堵严密 防止外墙渗水。
第二 你打断了钢筋 那是圈梁的底筋 你可以当做什么事都没发生 排气孔照留
如果你担心2012 那么你就把洞口两侧砸开一部分二十多公分就可以了
找两段钢筋与凿出的钢筋头焊接上 用C25砼加膨胀剂把洞口堵上 养护 一 个周 再在另外圈梁以下的地方打个洞做排气孔 吊顶也跟着向下降
家装 破坏结构的地方很多 这也只是冰山一角 所以你用不着担心 没必要。
产权70年 设计寿命为50年 30年左右就要拆 中国就这样
你多开几个洞也没事 谁知道哪天就拆了。
第3个回答  2010-08-30
应该不是主筋,可能是梁上的腰筋,梁上的主筋你是打不到的,你家梁的上部应该是楼上的地面(不是已经做好的地面而是主体施工时的结构板面,通俗一点就是盖房子时上层的楼板面);也有可能是柱子上的钢筋,你最好是找一个搞建筑的朋友看看,我分析是这样的。你是在四楼,上面只有两层,墙面下沉,开裂的机率不大。
把钢筋打断对结构是有影响的,尤其是地震时,但现在已经断了暂没有好的办法,要不然就要找专业的建筑结构(房屋加固)加固单位采取补强的办法(采取粘钢板法)。
要我说算了,私自打孔破坏结构是违法的,你也不要声张,现在段就断了继续装修吧,才断了两根楼是不会塌的,也不会从上面漏水的,大胆干,悄悄的,加快进度,早日完工早日乔迁。
第4个回答  2010-08-30
呵呵,都不懂,就别再那胡说,都是什么乱七八糟的答案
楼主,你的房子一定是砖混结构,就你说的,你的钻孔的位置应该离天棚只有几厘米的距离,那就是说你打断的是圈梁,而不是框架梁或承重梁,这个从有食指这么粗加以印证,那可能的就是2个规格,12和14的,因为你不是建筑专业,就用这个方法表示出钢筋的直径了,圈梁是构造配筋,在结构计算,它是不承重构件,你的孔最大就是100毫米,你放心的使用吧,没问题