77问答网
所有问题
什么是定风量排风柜?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-25
定风量是相对于变风量来说的,一般的风机、风柜都是定风量的,只有有变频控制的才是变风量的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNpG3vG3p.html
相似回答
浅谈实验室通风空调系统设计?
答:
实验室每个排风柜为变风量排风,保持其入口平均面风速随着柜门开度的变化快速反应
。在安全柜等排风设备为定风量排风。根据实验室的具体情况,可能配置变风量或定风量室内辅助排风阀从吊顶上排风。通过这些排风控制阀,既保证了通风设备的正常工作,又能满足室内换气次数的要求。 考虑实验室的实际需要和使用情况,配置有...
实验室常用的通风系统
答:
补风地点: 排风柜内外或房间内部,各有优缺点,需根据实验室布局和需求来选择
。 变风量控制器,如文丘里阀,通过精确测量柜门位置调节风量,反应迅速但受人员活动影响,风阀阻力不可忽视。通风系统控制:定风量系统操作简单,变风量系统借助压力传感器与变频风机动态调整,确保末端设备的快速响应。实验室压...
排风量
怎么确定?
答:
根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5
m3/h) 计算公式: G=S•V•h•μ =L•H•3600•μ 其中参数的意义 G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2...
实验室通风系统中用的文丘里变风量阀与文丘里
定风量
阀有
什么
区别?
答:
一,
文丘里变风量阀是专门用于送/排风的高精度、高反应速度的压力无关型风阀
。将智能控制和压力无关控制技术有机融合,在150~750pa压力范围内不受管道内静压变化影响,能够精准的控制安全风速等。是精确保持设定送/排风量的自调节机械结构装置。支持通风柜自动门系统、人员区域探测、柜门防夹手、柜门脚踏...
通风
柜
变
风量
控制系统有了解的吗?
答:
采用定静压控制方法,在风机排风主管道上设置管道静压传感器,通过控制器和变频器调节风机转速,维持管道静压,从而达到满足实际需要风量的目的。例如:当通风柜的视窗拉高,此时排风机管道内静压减小,管道静压传感器感觉到压力变化,通过控制器和变频器调节风机,增大风机转速,增大
排风量
,使管道内的静压值...
通风
柜
变
风量
控制系统主要用到
什么
设备?
答:
通风
柜
变
风量
控制系统主要用到德赛智研文丘里阀,产品专门用于送
排风
的高精度、高反应速度(<1s)的压力无关型风阀,产品的性价比很高。
排风系统如何计算
排风量?
答:
排风量
L按下式计算: L = L1+ν·F·β。式中 L1——柜内污染气体的发生量,/s;这个方位的确认需要注意使用环境,看具体安装在哪个部位最为合适,这样才能使排风扇达到最佳的使用效果。安装时,要注意每个紧固件是否都安装紧了,一确保排风扇能正常安全的运行。安装排风扇是应该特别注意是安装平稳...
大家正在搜
风柜风量小是什么原因
四千瓦的风柜是多少风量
送风30000风量风柜
6000风量风柜制冷量
空调风柜是什么
厨房排烟用风机好还是风柜好
11kw风柜多少风量
18000风量风柜
风柜的风速正常是多少
相关问题
排风机和排风柜有什么区别?
排风机和排风柜有什么区别
排风柜工作原理
风柜和风机有什么区别
空调风柜几排管是什么意思
实验室通风系统中用的文丘里变风量阀与文丘里定风量阀有什么区别...
厨房排油烟怎样算配多大的风柜
jg/t222-2007 实验室变风量排风柜 中的检测方法在...