建筑电气施工图中的SC管应执行哪个标准确定壁厚!?

GB/T 3091-1993被GB/T 3091-2008替代,但此标准为流体用管,从何处能得知电气用套管也是执行这个标准的! 还请知道的能给与解答! 感谢!

标准为《普通碳素钢电线套管》。

标准《普通碳素钢电线套管》为工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的钢管。

普通碳素钢电线套管要求如下:公称尺寸/mm外径/mm外径允许偏差/mm壁 厚/mm壁厚允许偏差/mm1312.70±O.201.60±0.15O.4381615.88±O.201.60±O.15O.5811919.05±O.251.80±0.200.7662525.40±O.251.80±0.201.O483231.75±O.25。

扩展资料:

钢管设置要求规定:

1、在生产过程中,由于实际尺寸难于达到公称尺寸要求,即往往大于或小于公称尺寸,所以标准中规定了实际尺寸与公称尺寸之间允许有一差值,差值为正值的叫正偏差,差值为负值的叫负偏差。

2、为了控制椭圆度,钢管标准中规定了椭圆度的允许指标,规定为不超过外径公差的80%(经供需双方协商后执行)。

3、为了控制不均匀性,在钢管标准中规定了壁厚不均的允许指标,规定不超过壁厚公差的80%(经供需双方协商后执行)。

参考资料来源:百度百科-普通碳素钢电线套管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-08

 根据《民用建筑电气设计规范》,明敷于潮湿或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管,宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

一般做法是穿越道路穿钢管保护管,首先弄清是穿保护管还是就直接穿钢管,穿保护管就没你说的问题了。如果直接穿钢管就是两个灯之间都是钢管,也不存在与塑料管接头的问题。

庭院灯采用PC管埋地敷设,当过车道改为穿SC管敷设,那么这个SC管的长度是车道的宽度,不是车道两侧庭院灯之间的距离,如果是车道的宽度,那么PC管和SC管是再用大一号的套管连接的。

扩展资料:

JDG是套接紧定式钢导管,套接紧定式镀锌钢导管(JDG导管)是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料。

SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多用在楼板墙内。

 SC15管道应该改为KBG20的管道 主要是因为内径的原因。以为在后期穿线的时候主要是内径的大小决定是否能穿线顺畅。所以KBG管道的口径都必须要比元设计图纸中的SC管道大一个直径。

参考资料来源:百度百科——sc(管材名称)

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-08-06
SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm,SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管,TC 是电工管,用于地上电气敷管,以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐.本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-11-26
SC表示焊接钢管。水煤气管管也是焊接钢管,但焊接钢管不一定是镀锌焊接钢管。我们设计中,常用SC钢管,其实暗含指的是低压流体输送用焊接钢管,即水煤气管。《建筑电气常用数据》里面提到SC时,讲明了SC为低压流体输送用焊接钢管,其余管子如何表示,参照各地常规表示。RC较SC壁厚!一般进出建筑物采用RC管 SC是普通焊接钢管,RC是镀锌焊接钢管!电气套管有很多种,看用途定,电气电缆套管,电气暗埋在土内的套管,电气暗敷,明敷设计要求都不同,一般穿普通BV线照明用套管都是薄壁镀锌管如KBG等,,,,,
第4个回答  2010-08-08
GB/T3640-1988已经废止,现在现行的标准是YB/T 5305-2008 普通碳素钢电线套管 ,是冶金行业标准,该标准我没有下载到,不过根据我的经验来说,GB/T3091-2008标准要高于YB/T 5305-2008 ,也就是说你可以用GB/T3091-2008标准钢管来进行电气穿线。选用GB/T3091-2008的焊接钢管,进行工程验收是没有问题的。
相似回答