10千伏的降压变压器接地有什么规范?
接地网应该埋多深?接地柱间接多远?
举报该问题
推荐答案 2010-08-06
10千伏的降压变压器接地电阻小于等于4欧姆,接地体连接扁铁4*40应埋深0.8米以上,接地柱(5号角钢)间距大于等于5米,一般接地柱为2.5米长,但在地下水位较高地区只要满足接地电阻小于4 欧姆时也可以为1.5米长(接地体要求全部打入地下).
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNYW3qI3W.html
其他回答
第1个回答 2010-08-06
100KVA以上的要求接地电阻小于4欧姆,接地体连接扁铁应埋深0.8米以上,打入地下的钢管间隔在3~5米左右。
第2个回答 2010-08-05
接地扁铁要埋2.5米深,线路长时要在500米内重复接地。
相似回答
10KV
降压
380V/220V
变压器
中,输出端中性点和
接地
线是不是直通
的?
如果是...
答:
10KV降压380V/220V变压器中,
输出端中性点和接地线是直通的,并且在此接地,零线只在中性点接地。地线可以重复接地
。用电设备的插座的零线和接地线分开接。零线和地线只在中性点连接。
电力
变压器接地
运行原则
什么
答:
4.接地短路后备保护
在中性点直接接地系统中,接地短路时常见的故障形 式,所以处于该系统中的变压器要装设接地(零序)保护,以反映变压器高压绕 组、引出线上的接地短路,并作为变压器主保护和相邻母线、线路接地...
电力
变压器
安装
规范
答:
③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点
。④ 变压器本体接地
取主地网不同地点进行两点接地
。⑤ 铁芯、线圈完好,绝缘垫块密实无松动,油路无阻塞,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好,防松螺母锁紧。线圈完好,绝缘垫块密实无松动,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好。⑥
分接开关引线正确牢固
,接点...
...负荷侧
降压变压器
高压侧星型接线(中性点不
接地
),请
答:
判断供电网络是否属于中性点接地系统就是看变电所里的各级变压器的中性点是否接地
,若是星三角接线的话就看星行的中性点是否接地了,没接的话就可按不接地系统分析。
110
KV变压器
中性点有效
接地
,为
什么
还要装72/186避雷器?怎么样保护?
答:
一楼说的没错,我们平常说110kV及以上电压等级的系统中性点直接
接地
。实际应用中,110
kV变压器的
进线是220kV、330kV或是500
kV降压变压器
的出线,而这些降压变压器的110kV侧中性点通常是直接接地的,因此110kV变压器的中性点通常是不接地(这个系统已经通过上一级变压器接过地了)。
变压器
检修时要挂
接地
线,请问
地线
是挂在高压侧呢还是挂在低压侧呢?请...
答:
检查
变压器
高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。拉开高压
接地
刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,检查新油的性能,...
你好?110
KV
不
接地
运行
变压器
,接地运行有
有什么
缺点?
答:
110
kv
属于中性点直接
接地
系统,但不是所有
变压器
110kv侧中性点都接地。区别在于中性点接地的使用零序过流保护,中性点不接地的使用零序过压保护,并且保证中性点不接地的先跳闸。其它没有区别。不存在接地运行缺点问题。