消防自动喷淋水系统中的闭式喷头在动作时是如何打开的?
消防水中的自动喷淋系统中,如果烟感探测器探测到烟雾的溶度至使闭式喷头喷水,我想请教大家一下喷头是闭合的,水怎么喷出来的呢,是水压把喷头的密封玻璃压破了吗?
举报该问题
推荐答案 2010-08-14
闭式喷头跟
烟感
、温感是分开的,它只能通过感应温度,当温度达到玻璃球的动作温度是玻璃球炸裂,喷头喷水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNWpWvv8v.html
其他回答
第1个回答 2010-08-14
闭式喷头的喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启。如玻璃球爆炸,易熔合金脱离。
烟感探测器探测到烟雾的溶度是通过通讯系统通知控制中心哪里有火灾。
相似回答
自动
喷水灭火
系统
开式喷头与
闭式喷头
区别
答:
1、开式喷头:系统装有烟感探头对烟气进行侦测
,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。2、闭式喷头:是带热敏感元件及其密封组件的自动喷头。该...
喷淋消防
泵
系统的
工作原理
是怎样的
答:
发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,闭式喷头开启
,使干式阀出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出,此时通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号...
自动喷淋
灭火
系统
有哪几种形式
答:
一、
闭式消防喷淋系统
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时
喷头在
温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的
水
在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会
自动打开
,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提...
闭式喷头
和开式喷头有什么区别?
答:
火灾发生时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温升达到预定的动作温度范围时,喷头开启,喷水灭火
。水在管路中流动后,打开湿式阀瓣,水经过延时器后通向水力警铃的通道,水流中水力警铃发出声响报警信号;与此同时,水力警铃前的压力开关信号及装在配水管始端上的水流指示器信号传送至报警控制器...
什么是
闭式喷头
和开式喷头?
答:
闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得
闭式喷头
玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。相同之处是都属于
自动
喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,...
开式喷头与
闭式喷头的
区别是什么?
答:
1、方式不同
闭式喷头是
一个或多个
喷淋
头喷水,开式喷淋头是整个面积内所有喷淋头一起喷水, 闭式喷头就是爆一个喷一个。2、系统组成不同 开式喷头包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警
系统自动
连锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾...
消防喷淋系统的
工作原理是什么?
答:
一、在无火灾情况下,
闭式消防喷淋系统中的
屋顶消防水箱保持充满状态。一旦发生火灾,
喷头
内的温度升至约68°C,铅封融化,
水自动
喷出。湿式报警阀随之启动,压力开关动作,通过信号线启动消防泵。喷淋泵启动后,从水池抽水送至管网,整个系统开始工作。二、开式消防喷淋系统的工作原理如下:1. 系统配备...
大家正在搜
消防喷头上喷和下喷的区别
消防喷淋管径带多少喷头
消防自动喷淋
消防管道连接喷淋喷头个数
自动喷淋支管可带多少喷头
消防喷淋头分类
消防喷淋80管带多少头
消防水上下喷头
消防侧喷喷头安装规范
相关问题
消防自动喷淋水系统中的闭式喷头在动作时是如何打开的?
当水泵房内压力开关动作时,开启配套泡沫电磁阀? 备注:我们用...
消防喷头达到多少温度才能喷水
建筑消防系统,不同颜色闭式喷头红绿对应的动作温度
消防自动喷淋系统中闭式玻璃球喷头与易熔合金喷头的安装区别?
闭式系统喷头公称动作温度宜高于环境最高温度30°。这句话中什...
湿式报警系统的闭式感温喷头动作温度是多少
闭锁式距离纵联保护的正向和反向故障时的动作逻辑是什么?详细解...