什么是断路器的“ O— C”储能操作顺序?

如题所述

按这种额定操作顺序设计的断路器主要考虑重合闸需求。O是分闸,C是合闸。
弹簧机构一次储能可以保证一次分闸以及一次合分,就是 O-0.3S-CO。
目的是当线路出现故障时,断路器先断开,0.3秒之后,才能进行下一次合闸,如果故障未排除,则需要立即分闸。此时储能机构需要重新储能,一般20秒内能完成储能。但是由于此时断路器已经连续经过两次故障分断,灭弧室需要降温,和介质恢复。只能在3分钟之后,完成下一次合分的操作了。