兆欧表要如何使用?

如题所述

兆欧表测量电阻时有以下几个步骤:

1、兆欧表的选择:根据不同的电气设备选择兆欧表的电压及其测量范围。对于额定电压在500V以下的电气设备,应选用电压等级为500V或1000V的兆欧表。额定电压在500V以上的电气设备,应选用1000-2500V的兆欧表。
2、测试前的准备:测量前将被测设备切断电源,并短路接地放电3-5分钟。特别是电容量大的设备,更应充分放电以消除残余静电荷引起的误差,保证正确的测量结果以及人身和设备的安全。被测物表面应擦干净,绝缘物表面的污染、以及周围环境的潮湿,对绝缘测试结果的影响较大。而测量的目的是为了解电气设备内部的绝缘性能,一般都要求测量前用干净的布或棉纱擦净被测物,否则对检查的目的影响较大。
兆欧表在使用前应平稳放置在远离大电流导体和有外磁场的地方。测量前对兆欧表本身进行检查,开路检查,两根线不要绞在一起,将发电机摇动到额定转速,指针应指在“∝”位置;短路检查,将表笔短接,缓慢转动发电机手柄,看指针是否到“0”位置。若零位或无穷大达不到。说明兆欧表有毛病,必须进行检修。
3、兆欧表的接线:一般兆欧表上有三个接线柱,“L”表示“线”或“火线”接线柱,“E”表示“地”接线柱,“G”表示屏蔽接线柱,一般情况下“L”和“E”接线柱,用有足够绝缘强度的单相绝缘线将“L”和“E”分别接到被测物导体部分和被测物的外壳或其他导体部分(如测相间绝缘)。
在特殊情况下,如被测物表面受到污染不能擦干净、空气太潮湿、或者有外电磁场干扰等。就必须将“G”接线柱接到被测物的金属屏蔽保护环上;以消除表面漏流或干扰对测量结果的影响。
4、兆欧表的测量:摇动发电机使转速达到额定转速(120转/分)并保持稳定,一般采用一分钟以后的读数为准。当被测物电容量较大时,应延长时间,以指针稳定不变时为准。
5、兆欧表的拆线:在兆欧表没停止转动和被测物没有放电以前。不能用手触及被测物和进行拆线工作,必须先将被测物对地短路放电。然后再停止兆欧表的转动,防止电容放电损坏兆欧表。
6、测量电动机的绝缘电阻时,E端接电动机的外壳,L端接电动机的绕组 。
回复者:特高压电力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-19
1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5.必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
注意:当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注重“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳.“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地.由地经“L”流进测量线圈.使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低。当兆欧表放在地上使用,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时.“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联。而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
6.摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7.读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用韵地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
相似回答