简述启机时的暖管如何操作?

如题所述

【答案】:暖管(主蒸汽管道至电动主汽门前管道段)
1 检查机组电动主汽门及其旁路门应关闭,机组电动主汽门操作选择开关在“遥控”位置。
2 检查机组电动主汽门后疏水至疏水箱隔离门应开启。
3 检查机组一、二级抽汽液压止回阀前疏水门开启,抽汽液压止回阀本体疏水开启。
4 开启机组电动主汽门前疏水至疏水母管隔离门。
5 全开机组进汽隔离总门旁路一次门,缓慢开启二次门,缓慢提升汽压至0.2~0.3MPa,管壁温升速度3~5℃/min,暖管40分钟,然后按规定升压
6 待压力升至额定压力,全开机组进汽隔离总门,关闭旁路门。在暖管升压中应注意:机组电动主汽门后防腐汽门无蒸汽漏出,如发现有漏汽现象应设法消除。检查管道膨胀及支吊架状况。升压过程中适当调整关小疏水门。
二次暖管(电动主汽门至自动主汽门间管道)
1 关小机组电动主汽门后防腐门。
2 关小机组电动主汽门前疏水至疏水母管隔离门。
3 开启机组电动主汽门后疏水至疏水母管隔离门。
4 逐渐开启机组电动主汽门之旁路门,缓慢提升汽压至0.2~0.3MPa,暖管5分钟,然后按规定升压
5 待压力升至额定压力,全开机组电动主汽门,关闭机组电动主汽门之旁路门。(在暖管升压中应注意:严防蒸汽漏入汽缸,如发现有漏汽现象应设法消除。检查盘车装置无跳闸现象。检查管道膨胀及支架状况。升压过程中适当调整疏水门。)就地启动冲转前,应关闭电动主汽门,用电动主汽门旁路冲转。