塔吊起钩二档封星接触器工作原理

如题所述

  塔吊起钩二档封星接触器是短接转子回路电阻的,如图:

  接触器工作原理:当线圈通电时,静铁心产生电磁吸力,将动铁心吸合,由于触头系统是与动铁心联动的,因此动铁心带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。

 交流接触器的维护要点

 在电气设备进行维护工作时,应从以下5点对接触器进行维护。
  1、外部维护:
  1)清扫外部灰尘;
  2)检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
  2、触点系统维护:
  1)检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
  2)检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
  3)测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
  4)检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
  3、铁芯部分维护:
  1)清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
  2)检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
  3)铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
  4.电磁线圈维护:
  1)测量线圈绝缘电阻;
  2)线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65度;
  3)检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
  5、灭弧罩部分维护:
  1)检查灭弧罩是否破损;
  2)灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
  3)清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-21

  塔吊起钩二档封星接触器是短接转子回路电阻的。

  接触器工作原理:当线圈通电时,静铁心产生电磁吸力,将动铁心吸合,由于触头系统是与动铁心联动的,因此动铁心带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。

  主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。

  (1)电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。

  (2)触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通。

  (3)分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。

  (4)灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧能可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。

  (5)其它部分:绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。

相似回答