安全出口与疏散出口知识含计算方式?

如题所述

安全出口与疏散出口知识含计算方式具体内容如下:
1. 安全出口定义:安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。
2. 疏散出口定义:疏散出口包括安全出口和疏散门,这里主要指的是疏散门,即设置在建筑物内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。
3. 安全出口数量:安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离有直接关系。具体要求为:
- 公共建筑:每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于2个。
- 住宅建筑:建筑高度不大于27m的住宅建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
- 厂房:每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。
- 仓库:每座仓库的安全出口不少于2个。
- 汽车库、修车库:每个防火分区内的人员安全出口不少于两个。
- 人防工程:每个防火分区安全出口设置的数量,应符合相关规定。
4. 安全出口宽度:建筑中安全出口总宽度,与安全疏散设施的构造形式,建筑物的耐火等级、使用性质、消防安全设施等多种因素有关。具体要求为:
- 公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
- 人员密集场所的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m。
- 剧场、电影院、礼堂等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定。
5. 安全出口间距:每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。
6. 安全出口畅通:建筑物的安全出口在使用时保持畅通,不得设有影响人员疏散的突出物和障碍物,安全出口的门向疏散方向开启。
7. 疏散出口检查方法:通过查阅消防设计文件、建筑平面图,剖面图,了解建筑高度、使用功能和耐火等级等,根据检查场所或建筑的使用功能确定疏散人数和疏散宽度指标,计算该场所或建筑每层(防火分区)需要的安全出口总宽度。根据计算结果开展现场检查,实地查看安全出口的数量,计算每个安全出口需要的最小疏散宽度,逐一核实每个安全出口的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查安全出口宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。安全出口的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。