77问答网
所有问题
亲,塔吊附墙超过多少米需专家论证
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-10-31
这个要看塔吊的使用说明书,说明书上应该有塔吊标准附墙的技术数据,一般情况下是离墙4.5以上需要专家论证。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNNYGNN3Iv3vv883Gvv.html
其他回答
第1个回答 2018-10-07
独立高度40.5米,超过这个高度可以安装附着,按照厂家说明书在建筑物结构上安装附着就可以,最大高度220米。超过就不能用了,这样220米内就不需要专家论证,超过220米专家也无法论证,就得另选型号了。也就是说这个塔吊安装不需要专家论证。
本回答被网友采纳
相似回答
塔吊
附着离墙距离一般为
多少米
答:
塔吊附墙的规范为30米
。一般来说,如果楼层梁未超出30米,是无需设置附墙的。如果楼层梁已超出30米,则需设置附墙。如果楼层梁在30-45米之间,只需设置一层附墙。如果楼层梁小于60米,按照规定要设置两层附墙。如果倘若楼层梁小于70米,按规范要设置三层附墙。塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设...
高层的
附墙超过几米要专家
验证
答:
高层的附墙超过超过5米要专家验证
。根据查询相关公开信息显示,超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括专家,建设单位项目负责人,有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员,总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制...
...多高算超高支模范围,超高支模和
专家论证
有是怎么个概念,请细解 感...
答:
100米以上的建筑都需要专家论证的
,提出专门的防火要求等。 追问 是超高支模、。。 不是建筑物的高度... 模板搭设多高 多少米属于高支模,多少米属于超高支模,多少米需要专家论证 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起
非标
塔吊附墙
件
需要
验算吗?
答:
当然要进行验算。江苏这边,按照苏建质安【2019】378号文的要求,如果是非标的
附墙
件,作为
超过
一定规模的危大工程处理
,要专家论证
的。见下图第三条 请采纳谢谢
层高
超过多少米
为高支模
答:
2、
超过
一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载15kN/m²及以上;或集中线荷载20kN/m及以上。注:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
需要专家论证
。
浅谈施工现场安全生产通病与整治技术要点?
答:
2、高度
超过
8m、跨度超过18m、施工总荷载
大于
10KN/m2或集中线荷载大于15KN/m的高大模板支撑系统的专项方案必须组织
专家
进行
论证
。3、严禁使用木支撑。模板支撑应采用检测合格的钢管、扣件,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺旋松动的钢支撑材料。4、模板支撑搭设严格按照施工方案要求进行,对立杆基础、立杆的垂直度...
室内建筑施工时,经常遇到的安全问题有那么,应该采取怎样的防范措施_百 ...
答:
★
超过
自由高度使用
塔吊,
必须安装
附墙
装置,非标准附墙装置应有专人设计和技术部门的审批。六、 施工用电安全管理1、临时用电安全基本要求:项目部制定用电安全制度;5台及以上或容量50KW及以上的施工现场,应编制“临时用电施工组织设计”,5台及以下或容量50KW及以下的现场,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
大家正在搜
塔吊附墙超过多少米要专家论证
塔吊附墙多少米需要专家论证
塔吊附墙的规范多少米需要专家论证
超过几米的塔吊附墙需要专家论证
塔吊超过多高需要专家论证
塔吊附墙专家论证距离
塔吊附墙长度专家论证
塔吊多高需要专家论证
塔吊超长附墙的规范多少米
相关问题
关于成都理工大学的建筑学专业!
中央美术学院建筑系与理工科的建筑学是一回事吗
青岛理工大学建筑学专业
华东交通大学理工学院 建筑学专业怎么样?
浙江理工大学的建筑学怎么样
北京理工大学建筑设计专业
关于建筑学专业排名