300/5电流互感器穿心1匝倍率怎么算
300/5电流互感器穿心1匝倍率怎么算
举报该问题
推荐答案 2017-12-06
电流互感器300/5,
意思是一次电流为300A时,
反应到二次电流为5A,
所以相当于计量装置只计到1/60,
所以算实际电度时,
应乘以个60倍率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNNY8vq3GN8vvvWvGvv.html
其他回答
第1个回答 2017-12-06
穿一匝变比300/5,倍率为60倍。
第2个回答 2019-06-01
600/5的互感器应穿心1匝,倍率为120,1匝感应电流为5a,6匝感应电流则为30a,则其倍率为600/30=20,如果穿5匝,倍率为600/25=24.