推荐答案 2021-04-15
一段母线应该是指合闸母线是向开关的合闸线圈供电的,只有在合闸时才短时接通电路,同时所需合闸电流也比较大,因此合闸回路的负荷是短时冲击负荷。
二段母线应该是分闸电源以及保护装置电源