水泵房隔声降噪应该怎么做

如题所述

针对水泵噪音治理的的关键措施就是进行泵体减振,除此之外还要对水流冲击管道噪声、进出管道振动噪声等问题进行治理。

水泵减震

1.首先对泵体使用低频减震台,可以很大幅度的降低水泵工作时的振动。

2.针对水流冲击管道噪声可以在管道拐歪处使用隔音毡吸音棉阻尼减振材料包裹,能够降低冲击噪声

3.对于泵房内部的水泵设备均使用减振支撑,保证弹性,避免刚性支撑产生共振。

4.泵房管道进出口位置需要填充减振隔音材料密封,以防管道振动引起的墙壁共振。

5.如果还有其他噪声问题,可以通过对设备本体降噪以及对泵房进行隔音装修,使用隔音门窗、墙壁吊顶使用隔音材料铺设,通风使用消声-器等等方式来解决高层水泵噪音问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-06
水泵房噪音解决方案

1、水泵房内建筑结构改造,墙壁四周及机房顶部装设吸隔音板并用轻钢龙骨固定;机房与其他室内相通孔洞严密堵塞,避免空气传声;保障机房门、窗的密闭性。

2、水泵加隔声罩,罩内加排风机保障设备通风,同时隔声罩进、排气口加装消声设备。

3、水泵底部安装隔振平台,做基础减振处理,隔绝水泵工作时产生的振动源,同时泵房内配套管道做好隔振弹性支吊架和软连接,把噪音传播可能减到最小。
第2个回答  2017-01-31
水泵房产生的噪声主要为以下几个方面:水泵电机运转产生的空气声、水泵振动引起建筑基础的振动与水泵抽水对水的扰动从而激励管道的谐振。所以要解决水泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
1、空气声处理空气声隔声在水泵噪声治理方面相对容易,水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),而水泵房与居民室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝水泵的空气声相当有利。国家对居民室内的声环境有较严格的要求,所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
2、系统隔振水泵系统隔振一般选用隔振器,若水泵振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。
3、管道隔振处理水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连接宜选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。
4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。可见,水泵噪声治理是一项专业的、系统的改造工程,应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好声学的设计和处理,才能最大限度降低水泵噪声对住户的影响,构建安宁的空间与和谐的生活环境。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-06-22
水泵房噪声控制措施
(1)墙面及吊顶做吸声处理;
(2)机房内厚门窗改造成成隔声门及隔声窗;
(3)为了隔绝振动及固体声传播,在地面与基础之间安装减振器;
(4)水泵的进出管道上安装橡胶软连接;
(5)机房内所有管道进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器;
(6)机房如需安装排风扇,排风扇需加装消声器;
(7)墙面及顶面合理设置高效吸音材料,表面采用穿孔吸音板饰面。
第4个回答  2021-04-20

  北京瑞莲航清声学科技有限公司是一家从事声学隔音设计、声学隔音装修与噪声治理的企业。

  泵房减震降噪有效方法

  1、本体减震

  水泵减震台座直接安装在水泵底部,减震台座的隔振效率高,隔绝震动向地面传递,从而解决震动噪声问题。汉克斯水泵减震器减震效率达到99.9%,20多年的水泵隔音降噪项目经验,有效的做到泵房减震降噪的目的。

  2、管道减震

  管道震动又分为水泵引起的共振和水流冲击震动,对于悬空管道我们使用弹性支撑架并在底部安装减震器来解决管道震动。同时对于管道进出墙位置填充吸隔音减震材料,避免管道振动传递到墙壁上面。