母线测量三相绝缘电阻需要撤掉接地线吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-27
母线测量绝缘电阻,母线都是带着变压器的,如果变压器出口没有断开,需要把变压器中性点接地拆除,母线上的所有负荷开关都要断开,电压互感器的熔断器要拉开,如果检修时在母线上挂了接地线的,肯定要撤掉才能测
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNNGNpNqY3GWqvvNNWv.html
相似回答
绝缘电阻测试仪
测量绝缘电阻
的具体步骤
答:
1. 断开被测设备的电源,放电,然后清洁设备。 (双回路线,双
母线
,一个通道充电时,另一通道的
绝缘电阻
不测)。2、测量前应先对绝缘电阻测试仪进行开路测试(
测量线
开路,摇动手柄,指针应指向“0")和短路测试(测量线应直短路,摇动手柄,指针应指向“0"0"),两条测量线不允许相互缠绕。3、测...
低压配电柜
母线
排
绝缘电阻
的
测量
的详细过程是什么样的?
答:
操作前,关闭进出线开关,移除所有连接至母线排的控制和测量线路
,如微断或熔断器,可以直接断开或拆下,确保母线排处于完全隔离状态。接着,检查母线排与柜体外部的所有接线,确认它们已经完全断开,避免误测带来的误差。使用绝缘电阻测试仪,将“L”端连接到母线排的A相,而“E”端连接到柜体的地排。B...
测量绝缘电阻
步骤及须注意?要完整答案谢谢
答:
如果是
三相
交流电机,
测量
电机三相绕组的相间和对地的
绝缘电阻
。 如果是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 按被测电机电压等级选择相应的摇表。 测量步骤: ---断开电源 ---对地放电 ---如果是三相交流电机打开中心点 ---如果是直流电机,提起电刷。
给我讲讲星形接线和三角形接线的电动机如何
测量三相
对地和相间的
电阻
...
答:
当测试线圈绕组对地绝缘时连接片是不用拆下为来的
,三相绕组对地绝缘只要有一相出现问题(有漏电),电机就必须进行维修(绕组重新浸绝缘漆或重绕),电机绕组对地电阻至少要大于2兆欧。电机由于过负载等因素,可能出现相间电阻下降或击穿,进行相间绕组绝缘测试时,接线端连接片必须拆分开才可以进行测试。
三相
变压器相间
绝缘
是多少
答:
用摇表测变压器、
母线
、开关、电缆
绝缘电阻
步骤 1、由两人进行操作,戴绝缘手套 2、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表)3、接线:G屏蔽线,L被测相,E
接地
4、校表:摇动摇表开路为∞,短接为零 5...
与变压器连接的
母线
能摇
绝缘电阻吗
?
答:
高压母线可以摇,但是跟同变压器一起摇,如果变压器绝缘比母线低,摇表只会显示最低的绝缘纸,无法准确判断
母线绝缘
值,低压侧的有中性的
接地需要
把接地拆掉才能摇,不然绝缘是0
如何
测量
设备的
绝缘电阻
答:
而且应有良好的
绝缘
;⑷、不能全部停电的双回架空线路和
母线
,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行
测量
;⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的...
大家正在搜
三相母线绝缘电阻
母线对地绝缘电阻标准
母线相间绝缘电阻标准
10千伏母线相间绝缘电阻
母线绝缘电阻测试
母线电压没变绝缘电阻低了
母线绝缘电阻
6kv母线绝缘电阻标准
35kv母线绝缘电阻标准
相关问题
测量绝缘电阻步骤及须注意?要完整答案谢谢
为什么用摇表测母线相间的绝缘电阻为什么为零
电力系统中为什么要测量相间绝缘电阻?比如三相电机L1线和接地...
低压配电柜母线排绝缘电阻的测量的整个过程,要安全详细哦,谢谢...
在安装验收中,为了检查母线、引线或输电线路导线接头的质量,不...
按国家要求三相五线制零线对地绝缘要求是多少?
10kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求
母线绝缘电阻?