77问答网
所有问题
1.为什么变压器电芯必须接地,还必须一点接地。2.什么情况下选用绕线式三相异?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-16
一.为什么变压器铁芯一定要接地
变压器在运行或试验时,铁芯及零件等金属部件均处在强电场之中,由于静电感应作用在铁芯或其他金属结构上产生悬浮电位,造成对地放电而损坏零件,这是不允许的,除穿螺杆外,铁芯及其所有金属构件都必须可靠接地。
二.铁芯为什么只允许一点接地
如果有两点或两点以上的接地,在接地点之间便形成了闭合回路,当变压器运行时,其主磁通穿过此闭合回路时,就会产生环流,将会造成铁芯的局部过热,烧损部件及绝缘,造成事故,所以只允许一点接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNN8qN38I8Yvq3pY33v.html
相似回答
浅谈:
变压器
铁
芯接地要
怎么接
答:
1、磁滞损耗
,它是指变压器在交流状态中工作时会因为磁滞现象而出现铁损的情况,而变压器铁芯的使用就可以在一定的程度上改变这个现象。并且也可以缓解变压器在工作时表面的上升。2、涡流损耗,指的是变压器在工作时产生的交变电流,它与磁通在铁芯中产生的感应电流是会发生变化的,这个变化我们就将其称为...
变压器
中心抽头
为什么要
入地?
答:
变压器中心抽头为什么要入地?
这组是考虑安全问题,防止雷电损坏电气设备,同时,防止沉淀
,所以把中心抽头作为零电位,与大地相接
如何有效排除铁
芯接地
故障?
答:
变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的
,因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮电位,由于铁芯及其它金属构件与绕组的距离不相等,使各...
急求往年的高级电工考试试题,谢谢!
答:
转子电路中接入变阻器的作用是什么?
答:在要求起动转矩大或重载情况下起动的设、如吊车等,应选用绕线式三相异步电动机
。其接入就阻器的作用是:( 1 )减小起动电流;( 2 )增大起动转矩,使电动机能够带着负载比较平稳地起动。 如图:大港 182 页 (图已丢失) 按下起动按钮 QA ,接触器 1C 得电吸合,其常开辅助...
为什么变压器
投停都
必须
合上各侧中性点
接地
刀闸
答:
变压器
投停都必须合上各侧中性点接地刀闸是为了避免电压升高或降低太快,损坏变压器。变压器投运和停运的操作程序应在现场规程中规定,并须遵守下列各项:(1)强油循环变压器头晕死应逐台投入冷却器,并按负载情况控制投入冷却器的台数;水冷却器应先启动油泵,再开启水系统;停电操作先停水后停油泵;...
怎样能把继电保护学好?
答:
所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏
一点接地
。电流互感器实验1、极性实验功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必2、变比实验须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体...
变压器
故障分析
答:
1、如果差动保护及其他保护部动作不及时的话,高低压侧故障相互穿越,也时有发生。2、按这台
变压器
的容量,发生故障,造成夹件都变形,说明这短路电流非常大。3、最大的可能是:这故障是由变压器本身制造质量或运行不当所造成的。是长期存在隐患所致,不是突发事件。比如:绝缘件污秽、绝缘距离不够、...
大家正在搜
为什么变压器铁芯只允许一点接地
变压器为什么要三点接地
变压器为什么只能一点接地
变压器中心点接地是什么接地
为什么高压变压器中心点要接地
变压器为什么中性点接地
变压器中性点接地叫什么
变压器为什么要接地
变压器一点接地
相关问题
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,不允许多点接地、
变压器铁芯为什么必须接地且只允许一点接地?
为什么变压器的铁芯必须(一点接地).不是两点或多点接地?
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地
主变压器为什么要一点接地
变压器铁芯为什么要在一点接地的情况下运行?
电压互感器二次回路为什么要一点接地?
变压器的中性线,也就是零线为什么要接地,主要起哪些作用,