77问答网
所有问题
消防弱电中烟感,声光报警.消防箱内按钮,手报穿几根发,分别是什么线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-09-28
以北京利达的设备为例,
感烟探测器,2芯,信号二总线、
声光报警器
,4芯,信号二总线和24V电源线,
消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。
手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。
在施工开始前,明确设备厂家,由厂家技术员指导一下,各个厂家的设备之间有细微差距,避免返工。
相似回答
消防弱电
怎么步线啊,比如
烟感,手报?
还有
几根线
啊?
答:
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负)
,感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号...
消防弱电
怎么
穿线
消防弱电如何穿线
答:
如果消防控制中心的设备其工作模式是属于“IC总线”形式的
,那么,消防报警(烟感、温感探头),手动报警(手报按扭),
消火栓联动线(消火栓按扭)
,层显(层显火灾显示盘),监视模块(通用输入、输出控制模块与信号模块)等设施,在每一层楼的布线上,完全可以用每层楼布一组即两根“IC信号控制总线”...
消防弱电
各个点位咋样布线比如手动
按钮
、火灾
报警
器、电话按钮、
烟感
...
答:
手报和探头禅改都是报警总线ZBN-RVS-2*1.5
,报警器是电源线NH-RVV-2.1.5,电话按钮是屏圆誉蔽贺腔判线ZBN-RVSP-2*1.5。
大哥你好!想问一下
消防弱电
知识。想知道怎么步
线?
有探测器有
手报
有声...
答:
探测器、手报及输入模块用ZR-RVS2*1.5的双绞线一根
,声光报警器及控制模块用ZR-BVR2.5的两根和ZR-RVS2*1.5双绞线一根,每层隔离模块用ZR-RVS2*1.5双绞线一根,消火栓按钮用ZR-RVS2*1.5双绞线一根如要求启泵还加ZR-BVR1.5的四根,风机、水泵等要求有手动指控的一般ZR-BVR1.0的四至六根...
消防弱电
都有哪些?各需要多少
根线?
答:
消防包括消防自动报警及联动系统,消火栓系统,自动喷水灭火系统
,弱电
包括安全技术防范,网络系统,楼宇自动控制,公共广播系统等,布线比较复杂,需依据现场深化设计。
...
消防弱电
设备:预埋的管子
,烟感穿几根线,手报,
警铃,水流指示器,_百度...
答:
烟感:信号线(ZR-RVS-2*1.5mm2)一根 手报:(带电话插孔)信号线(ZR-RVS-2*1.5mm2)一根+电话线(ZR-RVB-2*1.0mm2)(不带电话插孔)(ZR-RVS-2*1.5mm2)信号线一根 警铃:信号线(ZR-RVS-2*1.5俯袱碘惶鄢耗碉同冬括mm2)一根+联动电源线ZR-BV-1.5mm2二根 水流指示器:信号线...
消防弱电
的
声光几根线
答:
现在消防一般都是两总线的,一根信号(RVS双绞线)和一根电源(BV硬线)你说的
烟感,声光报警,手报
一般只要一根信号线就行了,如果手报带电话插孔在加一根屏蔽线电话线还有其他一些模块等等怎么接线,你可以找产品厂家要说明书,看看你就知道怎么接线了 ...
大家正在搜
消防弱电烟感接线图
消防弱电设备烟感电阻
烟感声光报警器
独立式声光烟感报警器
声光报警器和烟感链接
烟感报警声光会响吗
烟感器弱电如何接线
烟感报警器有电吗
消防烟感器布线原理图
相关问题
消防弱电防爆手报要几根线,分别是什么线
在消防弱电中,几排烟感和消防箱按钮,声光、手报、模块它们怎么...
请问消防的烟感.声光.手报.消报都用什么线连接都是用几条线
谁知道消防烟感器。消防启动泵。声光报警器。消防报警按钮。各需...
消防栓按钮和声光手报用了一根管,穿几根线分别是什么线,有共用...
消防工程中,声光报警器、手报按钮、感烟报警器的线路接法
消防弱电中的感烟探测器、声光报警器、消防箱内按钮以及手报警按...
请问 烟感器。消防联动水泵。声光报警器,报警按钮,各需穿几根...