77问答网
所有问题
三菱变频器F700故障代码
谁知道图片中这是什么代码E?H?
这故障代码是什么意思?
举报该问题
推荐答案 2017-10-31
变频器CPU通讯异常时,变频器停止输出。检查:变频器周围是否有过大的干扰的机器设备等?E740变频器,可以用软件测试下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNIqNW3qGqv3qqGY3Yp.html
相似回答
三菱变频器F700故障代码
E,0C2什么意思
答:
三菱变频器F700故障代码
E.0C2
是恒速运行是发生了过电流现象而跳闸。检查处理方法看下面图片。
三菱变频器F700系列故障代码
E.OC1如何处理?3界告急
答:
1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些 )2.起动时“
E.OC1
”总是点亮的情况下,拆下电机再启动 如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系 3.接线时避免短路 4.失速防止动作是否正确 5.请在Pr.19基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)
三菱变频器F700系列故障代码
E.LF如何处理?
答:
1、输出缺相,检查输出线、电机是否正常。2、是否使用比
变频器
用量小的多的电机,正确选用负载容量,可以比变频器容量小一级或等容量的电机。。
为什么我的
三菱f700变频
显示egf
答:
显示E.GF是故障代码
E.GF的意思是 输出侧接地故障过电流 保 护 先排除电机接地的地方 如果电机断开换一样就是变频器故障 需维修
三菱f700变频器故障
Eoc2如何处理
答:
FR-PU07 Stedy Spd OC 名 称恒速时过电流切断 内 容恒速运行中,当
变频器
输出电流超过额定电流的230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出。检查要点 1.负载是否发生急剧变化。2.是否存在输出短路、接地现象。3.失速防止动作是否合适。处 理 1.消除负载急剧变化的情况。2.确认接线是否正常,确保无...
求助!!!
三菱F700变频器
参数!!!
答:
1、把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定。2、请设置为 Pr.77 =2后进行参数设定。功率模块的损坏,也是主要出现在E700系列
变频器
。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换。但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E500系列...
三菱f700变频器
0l报警
答:
三菱变频器f700
报警 oL是减速运行时过电压,检查处理方法请看下面图片。
大家正在搜
三菱f700故障码
三菱变频器报egf故障的维修
三菱F700故障参数一览
三凌变频器f700故障代码大全
三菱变频器频率的设置的方法
三菱F700报错
三菱变频器f700怎么查故障码
三菱f700变频器故Eoui
三菱变频器egf怎么解决
相关问题
三菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理
三菱变频器F700系列故障代码E.LF如何处理?
三菱变频器F700故障代码E,0C2什么意思
三菱f700故障代码
三菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理?3界告急
求教:我有一台三菱变频器f700的,故障显示err请问怎样处...
MITSUBISHIF700变频器故障显示!是什么原因
三菱f700变频器0l报警