温室吊挂式喷淋头如何调节?

如题所述

用于喷淋头的调节喷罩,包括固定环,固定环上对称设置一对挡板;每个挡板上底边一端固定在固定环上;两个挡板对应位置分别设置一个圆孔,穿过两个圆孔设置调节杆,调节杆一端弯折成直角勾,另外一端调节杆上设置有螺纹,且有匹配的螺栓,螺栓位于挡板外侧;调节杆上设置有弹簧,弹簧位于两块挡板之间。安装在喷淋头上,根据需要调整喷灌的区域,调节很简便,容易实现,安装配置也方便的调节喷罩。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-04
我认为防止跳喷的提法不严谨。今有俩喷头A与B,相距2.0m,溅水盘距地面3m。A喷头首先感应到热气流,动作喷水,其覆盖区域如 布水曲线图 所示:

(此图摘自国家标准图集04S206中的51页)

出现喷头“跳喷”现象的原因,应该是由于B喷头下方的热气流被A喷头喷出的水盖住了,导致热气流无法到达B。但是,从图上可以看出,在上述几个条件下(喷头型号/水压/净空高度),到达地面时,喷头洒水的覆盖范围为半径3.2m的圆形区域。不足以说明为什么热气流会在距离喷头2.4m之内被覆盖,而2.4m~3.2m这个区间之外却不受影响。
这是对问题的分析,算不上回答。希望能有人回答为什么是2.4m,而不是更大,或者更小本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜