家用锅炉采暖扬程是多少?

如题所述

    流量每小时30吨左右,扬程要看最远距离和最高点。



    采暖面积就是建筑中取暖的面积,一般用轴线面积来算。
    采暖泵选型要定流量和扬程,
    【1】.流量(立方米/h)=热负荷(kcal/h)/(1000*供回水温差(°c)) *1.05(安全系数)
                热负荷 =采暖面积*单位面积热负荷(根据地方,房间位置不同取不同值,50-150w /平米)
    3mx3m开间的采暖房间热负荷=3*3*100w(假设)  =900w=0.86*900=774kcal/h
    热水供回水温度95/70度时候温差=25度
    流量=774/(1000*25)=0.03立方米/小时


           
    【2】.扬程(m)=跟建筑高度没有关系,而是热水供暖系统的循环压力(一般宜保持在10-40kpa左右)+热源自身阻力。
    比如建筑离泵房200米左右时候 (锅炉阻力15m左右+200米*2*60*(1.5)+40kpa)*1.2 就是循环水泵的扬程。 这里60是管网的每米摩擦阻力(pa),1.5是局部阻力取摩擦阻力的0.5倍,弯头多时可以取1.        1.2是选泵安全系数。
    扬程H=(15+3.6+4)*1.2=27.1,大于27m就行。


  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答