混泥土试块的制作和数量有什么要求和规范?

有什么国家标准和规范?

每拌制100盘且不超过100m^3,的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。

当一次连续浇筑超过100m^3时,同一配合比的混凝土每200m^3,取样不得少于一次,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

不同的养护方法对混凝土性能有不同影响。常用的养护方法有自然养护、蒸汽养护、干湿热养护、蒸压养护、电热养护、红外线养护和太阳能养护等。养护经历的时间称养护周期。


扩展资料:

在一般情况下,混凝土具有良好的耐久性。但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时,混凝土易于损坏。为此对混凝土要有一定的抗冻性要求。用于不透水的工程时,要求混凝土具有良好的抗渗性和耐蚀性。

混凝土在下料的时候被杂物搁住,未经振捣就继续倾倒混凝土。混凝土离析,砂浆分离,石子成堆、严重跑浆,未进行振捣。

采用细石混凝土浇筑,充满试模,分层振捣密实,亦可人工捣固,严防漏振。 砂石中若混有粘土块,工具等杂物,应及时清除干净。

参考资料来源:百度百科--混泥土

参考资料来源:百度百科--立方试块

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-12

1、立方试块一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹。

2、算超龄期同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。

3、同条件天数不能小于14天且不能大于90天。

4、试件成型完毕,在 20±5℃的室内静置 1d 后,用墨汁标上制作日期和编号。

5、拆模后的试件应根据需用要求(标准养护或随结构同条件养护)送到试验室或放在工地的指定场所养护,留作抗压试验用。

扩展资料:

混凝土试块抗压强度试验的不确定度评定:

1、 评定依据:参考 GB/T 50081 - 2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 。

2、测量仪器:液压式万能试验机。

3、被测对象:设计强度等级为 C30,尺寸为100mm ×100mm ×100mm 的混凝土试块的抗压强度。

(4) 测量过程:按照同一配合比同时成型 30 块100mm ×100mm ×100mm 的混凝土试块,在标准养护室内养护 28 天。

取出混凝土试块,分别测量每个试块的边长、不平度和不垂直度,用量程为 300mm,分度值为 1mm 的钢板尺测量边长,精确至 1mm,若实际测得的边长与公称边长之差小于 1mm,计算受压面积时,按照公称尺寸进行计算。

参考资料来源:百度百科-立方试块



本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-06
是混凝土吧?
GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》里面规定以边长150*150*150立方毫米的立方体 在20(3度温差)左右和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28天 依照标准时间方法测得的具有95%保证率的抗压强度(以N/mm 平方)作为混凝土强度
做成150*150*300立方毫米的或者150*150*450立方毫米的棱柱体作为轴心受压强度标准试件

说不清楚了 专业符号表示不出来 有问题就问我本人吧 276287327本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-05
《GB T 50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准》第5章 《GB T 50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法标准》第2章
1、每拌制 100 盘且不超过 100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
3、当一次连续浇筑超过 1000m3 时,同一配合比的混凝土每 200m3 取样不得少于一次;
4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
相似回答