77问答网
所有问题
离心机运行容量限制,低排气过热是什么故障?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-12
1:机组冷冻水流量小或冷媒少,蒸发压力低。
2:冷却水流量小,冷媒多,进水温度高。
3:冷冻水流量过大或温差小,控制系统允许的扬程过小。
4:设定不合理。