双消火栓头安装方法

如题所述

1、 消火栓箱的安装应符合下列要求:
(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;
(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;
(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;
(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;
2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布
3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。
4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。
5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。
6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。
7、消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。
8、成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;
9、特殊部位安装要求,为了确保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-20
1.消火栓安装见国标01S201进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。
  2.室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。
  3.室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井 内应设爬梯以方便阀门的维修。
  4.消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。
5.消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓 顶部至井盖底间隔最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。

  6.室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为 20-30㎜的卵石做渗水层,展设半径为500㎜,展设厚度自地面下100㎜至槽底。展设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。
  7.室外地上式消火栓乙型安装时,应将消火栓自带的自动放水弯头堵死,在消火栓井内另设放水龙头。
  8.室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋进土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋进土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋进土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青夏布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。