有消防规定风机手动启动要监控室有反馈吗?

如题所述

消防风机是可以做远程手动启动的。
消防正压送风机、排烟机用两种控制方式, 1、总线模块控制 可手动、自动控制 2、按规范每台风机还得用多线控制。
一般的消防风机(主要指的是排烟风机)是用多线控制盘来控制接报警主机,在消防控制中心可以远程手动,也可根据现场的设备做联动自动启动,现在的主机总线稳定性能已经很好了,现在的水泵和风机,风阀这些都是要通过主机能远程手动启动的,如果只是平时通风的轴流风机,没有什么要求。
0 10

tiantia3428
2017-09-29
关注
按照《GB50116-2008火灾自动报警系统设计规范》和《GB25506-2010消防控制室通用技术要求》,控制室
(1)应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;
(2)应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;
(3)应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
所以规范是要求设置远程手动启动的,但是一般厂家的远程直启控制柜(直接通过220V控制风机启停)都属于非标柜,要根据风机的数量订做,故无法提供正规的消防检测报告;所以很多地方都是采用报警系统的多线控制盘通过模块控制,其实并不能达到规范出台的初衷(有可能出现不是风机真实启动的反馈信号和报警控制器故障时无法启动的情况);按规范对消防设备电源应设置消防电源监控系统,但好像大多地方都还未正式强制实施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-10
消防中的防烟风机和排烟风机的动作状态信号必须反馈到消防联动控制器,在消防控制室的图形显示装置上也有显示,并且与消防联动控制器显示一致。