热电偶测温时为什么要进行冷端温度补偿?

如题所述

理论上测量是以冷端在零度为标准测量的,然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为零度,造成热电势差减小,使测量不准,出现错误。所做的补偿措施就是冷端温度补偿
.
热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-19
热电偶的分度表中的毫伏值,是冷端在0℃测得的
第2个回答  2020-03-28
热电偶是利用热电势进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势,冷端温度必须为为0℃才能准确的回馈热电势,冷端温度不为0℃时,不能利用已知回路得出准确的热电势,所以就要补偿冷端温度t0=0℃!
第3个回答  2020-01-08
哈哈,这个简单,热电偶是利用热电势进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势,问题来了,冷端温度必须为为0℃才能准确的回馈热电势,冷端温度不为0℃时,不能利用已知回路得出准确的热电势,所以就要补偿冷端温度t0=0℃!给分吧!