监控系统中,是不是每个摄像机都要一个三合一或二合一的避雷器的啊?

监控系统中,是不是每个摄像机都要一个三合一或二合一的避雷器的啊?放在前端还是机房?每个做了以后,及方式不是还要做避雷器呢?是用C,D级的避雷器吗?
还有设备也要加避雷器吗?

1、室外需要装二合一的避雷器,并做好接地
2、监控室内总电源处做电源三级防雷保护
3、录像机前安装视频信号防雷器
4、最好能在录像机前安装个电源末级防护
5、进出监控室的电源线信号线要做好等电位连接并做接地处理
6、监控室内的设备金属外壳也要做好接地
以上的这些都需要做好一个良好的接地,而且按完整的防护来讲,在三级电源前面还要有电源一级,二级的防护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-26
在监控系统中,外部防雷装置和内部防雷装置要同时安装。在室外的摄像头上部加装外部防雷装置。摄像头线路前端加装浪涌保护器(动点的摄像头加装三合一型的、定点的摄像头加装二合一型的)。室内机房在视频前端加装视频浪涌保护器、控制信号浪涌保护器、设备前端的四级电源精细防护的浪涌保护器。以及机房电源供电的系统的三级浪涌防护。做好机房接的。
进出机房的线路的要做等电位处理。
布线要合理,杜绝闭合的环,尽量减少电磁场感应环路的面积。
第2个回答  2010-08-11
不一定要每个摄像机都加防雷设备,需要契合实际情况 室外建议用防雷
第3个回答  2010-08-12
避雷器只要是用在地势高,容易收到雷击的场所。例如山顶的电视发射塔等。普通小区 工厂里没有必要。
第4个回答  2012-04-28
雷电破坏作用
包含三层内容,直击雷、感应雷、雷电感应干扰。相应的防雷措施包含三级。第一级避雷针(线),防止直击雷毁坏建筑物;第二级防雷器,防止感应雷破坏电气设备;第三级设备防雷,防止雷电感应干扰电子设备。第一、二级防雷,大家都熟悉;而第三级防雷,鲜为人知。
第三级设备防雷,用抗电磁干扰器
防止雷电感应干扰,是新的技术领域,叫“电磁兼容”。
可以采用“抗电磁干扰器”。用这几个字在百度上查找,它自身能吸收电磁干扰并转化成热量消耗掉,能独立消除几千伏工业干扰,使智能产品抗扰度达到国际标准最高等级,而且无需接地,从而能彻底拒绝雷电感应干扰。