77问答网
所有问题
mcgs父串口初始化失败
MCGS 和松下PLC通讯 总显示串口初始化失败,com口已经设定好
下载到触摸屏 一启动也显示串口初始化失败 求帮忙
举报该问题
推荐答案 2018-04-28
这个是因为你设置的这个串口编号,是PC上没有的,也是触摸屏上没有的,所以没法初始化,就会提示初始化错误。
望采纳。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GN8pGNNGG38IvI8N8WN.html
相似回答
...设备“通用
串口父
设备0”【通用串口父设备】
初始化失败
...
答:
因为没有这个串口或被占用了
。比如有的串口是COM2,而没有COM1,而串口父设备里设置的是COM1,因此组态软件无法打开COM1,那么运行组态时,就是有这个提示了。或者有别的软件占用COM1了(一个COM口只能被一个软件占用,例如PLC用此串口在线监视了,组态软件就没法再占用此COM口了),同样是使组态无法...
mcgs父串口初始化失败
答:
这个是因为你设置的这个串口编号
,是PC上没有的,也是触摸屏上没有的,所以没法初始化,就会提示初始化错误。望采纳。。。
...通用
串口父
设备0”【通用串口父设备】
初始化失败
!”
答:
如果是在电脑上运行的,
那么你的电脑就是没有串口1,没有COM1,如果是用USB转串口线,那你把转出来的串口号改一下,改成COM1即可
。如果有PC有串口号COMx,不是COM1,那么在在设备窗口中,把设备号改一下。如果是在嵌入版MCGS的屏上运行的……那不可能,不会出现这种情况。。。
MCGS
通讯
串口初始化失败
要怎么解决?
答:
MCGS使用了没有的COM口,就会提示串口初始化失败
。例如有COM1,COM2,没有COM3,而MCGS中设置的却是COM3,就会有这个提示。望采纳。。。
MCGS
6.2通用版与S7-200连接时出现通用
串口父
设备
初始化失败
?
答:
有了
串口
还不行,232还要转到485,其实那个PC/PPI的串口电缆主要是232转485(只是多连接了几根线,实际两根线也可以3和8针脚),如果直接用USB转485一根电缆就可以了(3脚为正,8脚为负一定和200PLC串口对应好)。200PLC串口是485接口的。如果你只有PC ADAPTER USB编程电缆,那你就得在安装一个软件...
MCGS
通用版
串口
通讯设备怎么设置
答:
打开设备窗口,打开设备工具箱,添加通用
串口父
设备,双击通用串口父设备,选择通讯端口,通讯速率,数据位位数,停止位位数、数据校验方式,设置最小采集周期,之后保存确定。再点击设备管理工具箱中设备管理按钮,点击增加,选择PLC,仪表、变频器等设备,再选择你所用的设备型号,把子设备增加进来,设置好...
MCGS
设备管理里通用
串口
夫设备和标准modbusRTU子设备是什么关系?_百度...
答:
2、我看你的图片,发现可能是你安装软件应该没有安装完整,因为你连最基本的西门子,欧姆龙和三菱的plc驱动都没有。所以建议你可以上网站:www.
mcgs
.com.cn上面,下下载中心,载一个完整的安装包,并把电脑上面的软件卸载了,重新安装。3、不过你要注意,电脑的系统最好是Xp及以前的系统。
大家正在搜
mcgs模拟运行串口初始化失败
com3串口初始化失败
MCGS串口父初始化失败
串口初始化失败怎么办
串口初始化失败是什么意思
电视串口初始化失败
mcgs串口端口号怎么选
mcgs怎么设置串口发射
mcgs串口收发数据
相关问题
为什么 MCGS 组态在运形时候出现 “设备“通用串口父设备...
MCGS6.2通用版与S7-200连接时出现通用串口父设备初...
在MCGS与plc通讯是出现串口设备初始化失败,这是怎么回事...
初始化串口失败
在MCGS与plc通讯是出现串口设备初始化失败,这是怎么回事...
MCGS与西门子PLC通讯出现“设备出啊口父设备初始化失败”...
昆仑通泰触摸屏与西门子S7-200连接下载问题,串口父设备初...
若通用串口父设备0 [通用串口父设备]初始化失败因无串口,那...