变频器输出频率上不去

一台0.75KW,ATV310输入380输出380, 电机铭牌见图纸,现在情况是变频器连接其他电机没问题,连接现在这台电机,电机不转,运行时不管给多大的模拟量给定,面板显示频率0.8-0.6闪烁,电机不转(远程模式和本地模式启动,模拟量远程、本地给都试过了)。电机是三角型连接,现在用的是ATV31控制没问题(输入380输出380)

电机铭牌上看,三角形接法是220V等级的,你用这个变频器带,肯定是电流过大限流功能起作用了,如果不限流,就跳过流保护了;你把接法改为星形就可以了。你说用的ATV31可以,变频器功率一样的吗?追问

为什么三角形接发是220

追答

铭牌上标着:230V /400V Δ/Y 就是前后对应的;
当然一般情况下,小功率电机,三角形对应220V,星形对应380V,大功率电机三角形对应380V,星形对应660V;

追问

变频器输出电压是没办法改的,奇怪的是之前的变频器ATV31输出也是,380可以使用,还有大功率电机不是用星三角启动吗?星型接法电压不是低吗?

追答

你说的星三角启动,主要是大功率电机启动电流大,冲击很大,所以改为星形接法(额定电压变为660V)启动电流相对小很多;“之前的变频器ATV31输出也是380可以使用“,如果变频器功率一样的话,一般会过载或过流,如果变频器功率大了,那使用的时候很容易烧电机。

追问

星三角启动明明是降压启动,电压变成220V,相应电流会变小,怎么会是660V,电阻值是一定的,电压值小,电流就小,成正比关系,U=I*R。请教了

追答

星三角启动是降压启动没错;你说的一半对一半错,星三角启动外加的380V电压是不变的,三角形改为星形后相电压是变为220V;三角形和星形的输入阻抗是完全不一样的,就是因为星形输入阻抗大了很多,当输入电压一样的情况下,电流就小了很多;我括号内说的是额定电压变为660V,具体的你可以在网上搜下相关东西看下;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考