中央空调有主机吗

如题所述

中央空调有主机。

所谓中央空调,就是由一台主机(制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。

中央空调的主机根据功率有很多形式,有些使用是比普通分体空调主机大不了太多的涡旋压缩机,有些使用的是体积非常大的螺杆机组等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-17
中央空调主机系统的分类
5.1 中央空调概念
空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。
5.2空调系统分类
空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类:
5.2.1 按输送工作介质分类
5.2.1.1 全空气式空调系统
空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。全空气空调系统以空气为输送介质,它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却/热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。
图5.1 风管式中央空调系统
全空气空调系统的优点是配置简单,初始投资较小,可以引入新风,能够提高空气质量和人体舒适度。但它的缺点也比较明显:安装难度大,空气输配系统所占用的建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高,还应考虑风管穿越墙体问题。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。
5.2.1.2 冷/热水机组空调系统
空调房间内的热(冷)湿负荷全部由水负担的空调系统,称为冷/热水式空调系统。冷/热水式空调系统的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调冷/热负荷。
图5.2 冷/热水机组中央空调系统
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此可以满足各个房间不同需求,其节能性也较好。此外,它的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。
5.2.1.3 空气—水式空调系统
空调房间内的热湿负荷由水和空气共同负担的空调系统,称为空气—水式空调系统。其典型的装置是风机盘管加新风系统。空气—水式空调系统是由风机盘管或诱导器对空调房间内的空气进行热湿处理,而空调房间所需要的空气由集中式空调系统处理后,再由送风管送入各空调房间内。
空气—水式空调系统解决了冷/热水式空调系统无法通风换气的困难,又克服了全空气系统要求风道面积比较大、占用建筑空间多的缺点。
5.2.1.4 式空调系统
制冷剂式中央空调系统,简称VRV(Varied Refrigerant Volume)系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷/热负荷要求。
1/3
图5.3 制冷剂式中央空调系统
制冷剂式空调系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管道材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。
5.2.2 根据主机
根据主机类型可以将空调分为压缩式和吸收式两大类。
5.2.2.1 压缩式
包括活塞式、螺杆式(分单螺杆和双螺杆两种)、离心式和涡旋式。
5.2.2.2 吸收式
⑴按用途分类
①冷水机组,供应空调用冷水或工艺用冷水。冷水出口温度分为7℃、10℃、13℃、15℃四种。
②冷热水机组,供应空调和生活用冷热水。冷水进、出口温度为12℃/7℃;用于采暖的热水进出口温度为55℃/60℃。
③热泵机组,依靠驱动热源的能量,将低势位热量提高到高势位,供采暖或工艺过程使用。输出热的温度低于驱动热源温度,以供热为目的的热泵机组称为第一类吸收式热泵;输出热的温度高于驱动热源温度,以升温为目的的热泵机组称为第二类吸收式热泵。
⑵按驱动热源分类
①蒸汽型,以蒸汽为驱动热源。单效机组工作蒸汽压力一般为0.1MPa(表);双效机组工作蒸汽压力为0.25~0.8MPa(表)
②直燃型,以燃料的燃烧热为驱动热源。根据所用燃料种类,又分为燃油型(轻油或重油)和燃气型(液化气、天然气、城市煤气)两大类。
③热水型,以热水的显热为驱动热源。单效机组热水温度范围为85~150℃;双效机组热水温度>150℃ 。
⑶按驱动热源的利用方式分类
①单效,驱动热源在机组内被直接利用一次。
②双效,驱动热源在机组的高压发生器内被直接利用,产生的高温冷剂水蒸气在低压发生器内被二次间接利用。
③多效,驱动本回答被网友采纳
第2个回答  2014-11-17
肯定有拉
第3个回答  2014-11-17
当然有了
相似回答