安中央空调打孔打断梁底三根主筋,没有加固,现房子已经装修好了,以后会有什么隐患?图中红笔画的地方是
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-24
后果非常严重。整栋建筑的承重能力和抗震能力都变差,墙体继续开裂。
建议尽快找房屋的开发商和所属的物业公司过来检查、判断并采取恰当的措施弥补。
安装空调的时候是严禁在楼房的承重结构上打洞的。因为一旦伤到承重结构里面的钢筋结构,就会导致楼房的各项稳固性能下降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GN3q3vGGpGv8pIGqqpv.html
其他回答
第1个回答 2016-07-17
隐患肯定有,但是可以忽略不计,
相似回答
空调打孔
打出钢筋,对住房安全影响多大?
答:
空调打孔出现钢筋,
不会有多大的影响
。1、现在的房子基本都是框架结构,建造中,还有一次结构和二次结构,砖壁柱,圈梁,过梁等等,梁的内部钢筋,是承重的主要结构。2、一般分为纵筋、箍筋和腰筋等,他们起到的作用也是不同的,比如箍筋,就是起到抗剪力和各种钢筋形成骨架的作用。3、二次结构包括构...
装
中央空调打孔
打到钢筋怎么办,严重吗?
答:
这个相当严重 在墙角的钢筋,属于暗柱钢筋,是房屋非常重要的垂直方向的承重钢筋。虽然设计会有余量,但是,至少这样会造成房屋整个受力不均匀,在受到外力的情况下,很可能就会在这处断裂。现在补救已经基本不可能了。只能这样了。住在这样结构不稳定的房子中,不知道你觉得是不是有安全感啊?
家里
安装中央空调
安装人员在承重
梁
上
打孔,
共四根钢筋
打断
两根有
没有
危险...
答:
这样盲目打孔很危险,遇到承重梁和墙应该提前探测钢筋布局,再不影响安全的前提下开小孔,不要盲目
打孔,
现在
已经打断
两根必须进行局部钢结构
加固,
否则有安全隐患。后期无法通过装修验收。视被打断钢筋布局和位置,进行安全技术评估,出具加固方案,由专业施工队修复加固。
梁
的主钢筋被
打断有什么
后果
答:
打断梁主筋
肯定不行,且不能凿除梁下部的钢筋保护层混凝土;你可以在梁底上15cm左右用打孔机打个,10cm内应该没有问题。配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:1、受力筋—承受拉、压应力的钢筋。2、箍筋—承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。3、架立筋—...
老师好
,安装中央空调
的师傅
打孔
时把横梁下面的
主筋有
一根打掉了一半,问...
答:
回答:如果仅折断了一根钢筋的话
,没有
大的问题。但是也要注意避免潜在的风险。
...好
,安装中央空调
的师傅
打孔
时把横梁下面的
主筋有
一根打掉了一半,要...
答:
我目测阳台里面的墙应该是剪力墙,上面的梁属连梁,相当于整个剪力墙开了洞。这个梁锚固筋断了一半,对结构影响微乎其微。外侧的梁,是一般的梁,不应该是框架梁。也就是说,这根梁在地震时是允许退出工作的。再说你这个梁,在窗位右侧位置也有支点。总的来说,问题不大。
安装中央空调梁
上开孔,有法律规定吗?
答:
家里要吊顶。此时安装装空调就需要考虑安装空间,可以考虑好管路所占的空间,建议就是在梁的下方预留70mm左右的空间来走管道。这样在吊顶以后就可以把所有的管道井藏在吊顶之内,完成最后的装修。也可以使用仪器探明主筋、箍筋位置,在梁长三分之一处
,打孔
径80以下的孔。
大家正在搜
中央空调打孔打断主筋怎么办
安装中央空调打断房梁钢筋
中央空调打孔打断主筋
中央空调打断梁的主钢筋
中央空调打孔打断钢筋
装中央空调打孔打到钢筋
中央空调打断底筋我快疯了
装中央空调打断主钢筋
装空调打孔打断腰筋
相关问题
安中央空调打断梁底主筋三根现在墙体开裂了会有什么后果,已经入...
梁下主筋被打孔打断赔多少合理,被装中央空调打孔的 两层楼的主...
装空调打孔打到横梁上了对房子安全有没有影响?
安装中央空调梁上开孔,有法律规定吗?
客厅通往其他地方的墙上都有承重梁,怎么安装中央空调?
梁支座处底部主筋打孔打断了,求助!
关于安装中央空调过程中,圈梁上打孔的问题