泛海三江层显986怎么设置

如题所述

泛海三江JB-FSD-986楼层显示器

一,产品技术参数:

1.工作电压:DC24V士20%

2.工作电流:监视状态12mA,报警状态56mA

3.执行标准:GB17429-2011《火灾显示盘》

4.显示容量:单台火灾显示盘较多可显示99条火警

5.线制:四线制,电源线(+24V, GND)和无较性二总线((L1, L2)

6.使用环境:户内,温度:-10℃一+50℃,相对湿度:小于等于95% (40℃,无凝露)

7.外形尺寸:21OmmX150mmX31mm

8.重量:约0.5KG

泛海三江JB-FSD-986楼层显示器

泛海三江JB-FSD-986楼层显示器

二,指示灯及状态

〔电源〕绿色电源正常,电源绿色指示灯常亮。

〔火警〕红色有火警时点亮。

〔通讯〕绿色正常时为闪烁状态,不亮为通讯故障。

〔离线〕黄色当设备通信断线时点亮。

(消音〕绿色系统或设备消音时点亮。

〔按键〕绿色灯亮表示键盘锁开启,所有按键功能开启;灯灭,键盘锁关闭。

建筑物的室内空间条件,也将影响闭式喷头受热开放时间和喷水灭火效果。小面积场所,火灾烟气流因受墙壁阻挡而很快在**板或吊**下积聚并淹没喷头,而使喷头热敏元件迅速升温动作;而大面积场所,火灾烟气流则可在**板或吊**下不受阻挡的自由流散,喷头热敏元件只受对流传热的影响,升温较慢,动作较迟钝。室内净空高度的增大,使火灾烟气流在上升过程中,与被卷吸的空气混合而逐渐降低温度和流速的作用增大。流经喷头热气流温度与速度的降低将造成喷头推迟动作。喷头开放时间的推迟,将为火灾继续蔓延提供时间,喷头开放时将面临放热速率较大,较难扑救的火势,使系统喷水控灭火的难度增大。对于喷头的洒水,则因与上升热烟气流接触的时间和距离的加大。使被热气流吹离布水轨迹和汽化的水量增大,导致送达到位的灭火水量减少,同样会加大

灭火的难度。有些建筑构造。还会影响喷头的布置和均匀布水。上述影响喷头开放和喷水送达灭火的因素。由于影响系统控灭火的效果,将导致设置场所火灾危险等级的改变。

各国规范将自动喷水灭火系统的设置场所划分为三个或四个火灾危险等级。如英国将设置场所划分为三个危险等级。即轻、中、严重(其中又分为生产工艺级和贮存级)危险级。

德国分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,分别为轻、中、严重(其中又分为生产级和堆积级)危险级。美国和日本则划分为轻、中、严重危险级。

此次修订,参考了发达国家规范,结合我国目前实际情况.在增加仓库危险级的基础上,将设置场所划分为四级,分别为轻、中(其中又分为Ⅰ级和Ⅱ级)、严重(其中又分为Ⅰ级和Ⅱ级)及仓库(其中又分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级)危险级
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-14
以下是泛海三江层显986的设置方法:
1. 依次按下“设置”、“确认”、“查询自检”键。
相似回答