三菱变频器F740怎样恢复出厂默认

如题所述

按“SET”按钮完成恢复出厂设置。

通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。

此外,还会碰到一些LV故障,欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。

开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,次级绕组的损坏。


扩展资料:

当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。

另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法保护电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机上加熔断器来实现保护。

对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。

参考资料来源:百度百科-三菱变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-19

变频器如何恢复出厂设置?怎么对参数加密?老电工手把手一步步教你,实用的电工技术!

第2个回答  2014-11-26
找到变频器技术手册,你看清楚品牌和型号,在网上一般都能找的到 每个变频器都有恢复出厂设置这个参数。 找到这个参数进行恢复。 然后根据你电机的参数 在变频器中设置正确的电机参数,或者有些变频器有自学习功能本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-14
1,接通电源。
2,按“PU/EXT”按钮进入PU运行模式(PU指示灯亮)。
3,按“MODE”按钮,进入参数设置模式。
4,旋转"调整旋钮"把参数旋转到Pr.77.
5,按“SET”按钮,读取Pr.77当前值。
6,旋转"调整旋钮"把设置值为“0”(当Pr.77值=1时,无法恢复出厂)
7,按“SET”按钮进行设定。
8,旋转"调整旋钮"把参数旋转到Pr.CL。
9,按“SET”按钮,读取Pr.CL当前值,显示“0”(初始值)
10,旋转"调整旋钮"把设置值为“1”
11,按“SET”按钮进行设定,完成恢复出厂设置。
相似回答